    拟建建筑物建筑面积约为42925m2,地下4层,地上16层。框剪结构,筏型基础。设计±0.00标高为41.70m,自然地面标高约为41.40m,基础埋深为-18.02m。该工程基坑降水和支护原由某公司设计与施工,降水方案采用管井围降,井间距7~7.5m,设计井深30m,基坑周边共设计管井38眼。东侧、北侧以及南侧采用土钉墙支护,西侧由于有东直门地铁车辆站地下通道而采用锚杆护坡桩。在基坑的东部挖至槽底、其它部位下部约1~2步尚未开挖时,东侧永16#楼发生倾斜、永5#楼的西侧发生大面积坍塌,局部存在不明上层滞水,且水量较大。为此施工单位与4月份全部对基坑和周边管井进行了回填。
    现WH大厦拟再进行施工,须重新进行土方开挖和基坑降水与支护。 由于距离基坑较近且建筑物已变形,为此在降水、护坡施工过程中应对基坑周边的永16#楼、永5#楼、永7#楼以及西侧地铁和基坑坡体进行变形监测。