冷凝温度35度,蒸发温度-40度,三台大冷的8ASJ17双级压缩机,吸气压力为-0.04MPa

全部回答(9 )

  • zhoujxing
    蒸发量的4到6倍来确定氨泵的流量(压缩机吸气量换算)
    蒸发器的高度和沿程阻力来确定压头,我看一般压头都够
    2006-03-27 13:54:27 来自 PC 评论 举报
  • miaohuicheng
    真的很感谢这为朋友,谢谢
    2006-03-16 22:52:16 来自 PC 评论 举报
  • jiahua-j


    在系统一定,即主机和末端都已经确定情况下,系统的蒸发量已经可以确定在一个范围。进货量、蒸发温度在一定程度上是可以控制的,由于氨泵也有一定的调控范围,所以只要确定上述参数已经足够用来对氨泵选型了。
    2006-03-16 09:17:16 来自 PC 评论 举报
  • 烟雨江南
    氨泵选型有两方面,一方面是氨泵循环量,别一方面是要根据制冷管道的沿程阻力,这两个参数确定,也就可以确定氨泵的型号了。
    2006-03-14 22:59:14 来自 PC 评论 举报
  • zhilenggong
    5楼的兄弟 我对你说的有点看法 说的对不对 你给看看
    昼夜开机情况那是不要看 库里有没有东西 和 吸气压力来决定的呀
    2006-03-14 22:01:14 来自 PC 评论 举报