土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 钢结构一般构件和原材料复试吗。
钢结构一般构件和原材料复试吗。其他还有什么试验必须做的。是不是现场抽了在去做。现在构件出厂都已经有质保单了

全部回答(16 )

  • 大虾大虾
    thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-01-16 09:37:16 来自 PC 评论 举报
  • iamzhzht2004
    焊缝质量等级----------┃一级--┃ 二级
    -------------------------------------------------
    内部缺陷----┃评定等级┃Ⅱ----┃Ⅲ
    1-----------┃检验等级┃B级---┃B级
    超声波探伤 -┃探伤比例┃100%--┃ 20%
    --------------------------------------------------
    内部缺陷----┃评定等级┃Ⅱ----┃ Ⅲ
    2-----------┃检验等级┃AB级--┃AB级
    射线探伤----┃探伤比例┃100%--┃20%
    ----------------------------------------------------
    注:探伤比例的计数方法应按以下原则确定:(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200 mm时,应对整条焊缝进行探伤;(2)对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200 mm,并应不少于1条焊缝。
    2006-05-14 08:33:14 来自 PC 评论 举报
  • iamzhzht2004
    5.1.2钢结构焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分为一个或若干个检验批。
    5.1.3碳素结构应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊接24h以后,进行焊缝探伤检验。

    -------------------------------------------------------------

    5.2.4设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345或《钢熔化焊对接接头射结照相和质量分级》GB3323的规定。

    焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形点相贯线焊缝,其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JG/T 3034.
    1、《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JG/T 3034.
    2、《建筑钢结构焊接技术规程》JGG81的规定。

    一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表 的规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查超声波或射线探伤记录。
    2006-05-14 08:25:14 来自 PC 评论 举报
  • yuzhongshiluo
    钢结构探伤试验有什么规定和要求吗?
    几级钢须做探伤报告呢?
    请教各位同仁!
    2006-05-13 12:32:13 来自 PC 评论 举报
  • beris
    如果你是个监理,应该好好看看钢结构的标准体系.所有施工要求都是以规范为依据的.
    钢板:GB700-88,GB1591-94.焊接:焊接规程JGJ81-2002;涂装:GB8923-88,高强螺栓JGJ82-91,当然最基本的是GB50205钢结构工程施工验收规范.
    其他的结构要看相关的规范,如;网架的规范\门式刚架的规范\冷弯薄壁规范\钢管混凝土规范\管道规范等.我们国家的规范是开放式的,一个套一个,没完没了,看到你需要的深度就行了.
    而美国的ASME等是封闭的一套书就解决问题.
    2006-04-01 18:32:01 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(16条)