土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 静压超1.00MPa要求分区给水,消防水泵接合器是按两分区设吗?
求助:这是三十二层商住,建筑高度99米;他在四~二十四层采用减压稳压消火栓。问题是静压超1.00MPa要求分区给水,消防水泵接合器是按两分区设吗?

全部回答(24 )

  • 王铜

    消火栓竖消火栓竖向分区,

    各区应分别设消防水泵接合器,

    所以高区应单独设。

    2022-01-14 09:16:14 来自 PC 评论 举报
  • rxza259
    低区和高区的水泵接合器分别设置。
    2011-05-24 23:27:24 来自 PC 评论 举报
  • xfliulei
    高区加了水泵接合器有意义吗?消防车加压能达到那么高吗?
    2011-03-10 10:31:10 来自 PC 评论 举报
  • zhouuohz
    99米高层加上地下室肯定超100米了, 应该分区,地下室及裙房为低区,标准层为高区,分别成环,分别设水泵接合器。
    2011-03-09 13:23:09 来自 PC 评论 举报
  • 海阔天空0
    看了楼上的讨论,又学到了一些东西,谢谢
    2011-03-06 22:53:06 来自 PC 评论 举报