土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 如何作到洁净室的正压问题?
最近老是在想一个问题,规范上有说:洁净区与普通区应维持不小于10PA的压力,不能级别的洁净区之间也要维持不小于PA的压力,请问一下,这在设计中如何作到的呢?

全部回答(29 )

  • setgrd
    保持正压,可以用个最简便的方法,如果室内无排风,可以只回80%-90%的风,补充10-20%新风,如果室内人员有多,得按人头补新风量,总之耗损部分风量来维持正压,调整回风与新风的调节阀。
    2011-03-02 10:04:02 来自 PC 评论 举报
  • zhengguanwu
    简单快速的正压送风量计算法
    一个密闭良好的洁净室,在使用过程中,主要的漏风途径有以下四种:
    • 门、窗缝隙的漏风;
    • 开门时的漏风;
    • 风淋室、传递窗的漏风;
    • 室内工艺排风。
    1、缝隙漏风量计算
    计算方法一:
    v=1.29(△P)1/2
    △V=S*v
    △P:洁净室内外压力差(Pa)
    v:从缝隙处流过的风速(m/s)
    S:缝隙面积(m2)
    V:通过缝隙的泄漏风量(m3/h)
    例:假设条件:房间正压20pa,门缝长度3.6m,窗缝长度 40m,假设缝隙宽度0.01m
    门缝隙面积S1=0.01*3.6=0.072m2,窗缝隙面积S2=0.002*40=0.08m2
    泄漏风量V=s*v=(S1+S2)*3600*1.29*(△P)1/2=(0.072+0.08)*3600*1.29*(20) 1/2=3157m3/hr
    计算方法二:
    压差法计算方式:
    L=0.827×A×(ΔP)1/2×1.25=1.03375×A×(ΔP)1/2
    式中 L—正压漏风量(m3/s);0.827—漏风系数;A—总有效漏风面积(m2);ΔP—压力差(Pa);1.25—不严密处附加系数
    2、开门的泄漏风量
    假设条件:房间正压ΔP=20Pa,门面积S3=0.9*2.00=1.8m2,风速v=1.29(△P)1/2=5.77m/s, 开启次数n=1次/hr,开启时间t=5s
    泄漏风量Q=S3*v*t*n=1.8*5.77*5*1*=51.93 m3/h
    每小时开一次门,开5秒,泄漏空气量51.93 m3/h
    3、风淋室与传递窗的空气泄漏量
    2011-03-01 16:15:01 来自 PC 评论 举报
  • jiming_m
    不错,学习了
    2011-02-27 20:20:27 来自 PC 评论 举报
  • pangm888



    有心人来了,工程设计一般采用换气次数法,换气次数的大小可决定压差,实际安装后,再根据实测值调整风阀实现压差控制
    2011-01-06 10:20:06 来自 PC 评论 举报
  • sunfollower
    有机会学习,很是感谢,但是实际使用中,能不能保持就是个问题了,首先洁净区装修得漏风量就很难保证要求。
    2011-01-02 21:46:02 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(29条)