如何计算GMP机组的臭氧量?
如何计算GMP机组的臭氧量?
请教如何计算GMP机组的臭氧量?即臭氧选型?
发布于
2010-12-12 00:03:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
fannice520
估算一下,1万风量的风柜配个40克的差的不多了
2010-12-15 23:22:15
来自 PC
评论
举报
grhuatao0
新手上路,学习之中,谢谢啊!
2010-12-14 10:00:14
来自 PC
评论
举报
longvs1
浓度:C=2.5PPm 即5mg/m3(30万)_____5PPm_______15PPm_____未找到_____20PPm
加投量W=C*V/D
V=房间容积+净化系统管道体积+风量损失即新风
D=衰退系数,0.428
房间容积下估算可得:三十万级=10mg/m3.h
十万=20mg/m3.h
万=60mg/m3.h
千=我没有参数
百=80mg/m3.h
[
本帖最后由 longvs1 于 2010-12-14 10:13 编辑
]
2010-12-14 09:46:14
来自 PC
评论
举报
相关推荐
linxu019
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
280
粉丝
1
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.3 万条内容 · 279 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
加投量W=C*V/D
V=房间容积+净化系统管道体积+风量损失即新风
D=衰退系数,0.428
房间容积下估算可得:三十万级=10mg/m3.h
十万=20mg/m3.h
万=60mg/m3.h
千=我没有参数
百=80mg/m3.h