变压器的短路容量问题

发布于:2010-12-11 19:38:11 来自:电气工程/变压器 47 22277 [复制转发]
我现在的一个项目负荷是三级负荷,总用电量是2100KVA,选用了2500kVA的变压器。现在业主要求用两台1600kva的变压器,他想以此来降低短路容量。但是我觉得没有这个必要,大家畅所欲言,都发表下自己的观点。
顺便留个我的qq:316708675,我是做工业供配电的。希望结识这方面的朋友。

全部回复(47)

只看楼主 我来说两句
  • 半仙鲁
    半仙鲁 沙发
    qzfgzzy 发表于 2010-12-12 15:32 业主的意见是合理的,区管的分析非常准确。 这种方案的好处除了上面的分析的以外,还有:可以根据负荷 …高手啊
    2015-02-05 16:58:05

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    通通 发表于 2015-1-29 08:45 这种短路电流计算方式 是怎么得来的?有什么资料可以参考呢?这是按高压系统为无穷大系统计算的基本计算公式。
    2015-01-29 09:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • 通通
    通通 地板
    ccc___ 发表于 2010-12-12 18:11 变压器的额定电流I=S/1.732U=2500/(1.732X0.4)=3608.5A变压器最大短路电流Id=I/Uk%=3608.5/6%=60142. …这种短路电流计算方式 是怎么得来的?有什么资料可以参考呢?
    2015-01-29 08:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhimiao2014
    学习了,哈哈
    2015-01-23 09:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • shuidong0223
    boeing_s 发表于 2010-12-13 18:02 回区管,个人觉得总进线断路器和母线下的输出开关的短路容量肯定还是不一样的哈关于这个,在计算手册上有 …路人 学习了
    2013-07-18 22:58:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(47条)