土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机并联运行负荷变化时回油问题

压缩机并联运行负荷变化时回油问题

发布于:2006-02-27 11:25:27 来自:暖通空调/制冷技术 4 1435 [复制转发]
两台螺杆压缩机共同应用一套辅机,当两台压缩机都运行时,回油没有任何问题,但是其中的一台因为负荷的变化需要停机,那么另一台运行的压缩机能不能出现回油过多的问题,如果出现回油过多的问题后会对压缩机有什么不良的影响?请高手帮忙给解答一下。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • baiyunfei
    baiyunfei 沙发
    to:ysq333
    谢谢你的参与,情况是这样的,两台压缩机共同运行时的负荷是75%+75%,后来有一台需要卸载到50%然后停机,而另一台需要上载到100%,在这种情况下,50%负载运行的压缩机由于吸排气压力的原因,造成压缩机的奔油大于回油,当其停机时,已经有大量的冷冻油储存到二次油分离器中了,所以当另一台压缩机100%运行时,可能会回油过多的.
    2006-02-27 16:30:27

    回复 举报
    赞同0
  • baiyunfei
    baiyunfei 板凳
    两台压缩机的油路是联在一起的,因为两台压缩机共同使用的同一台冷凝器(油分内置).如果出现了回油过多这种情况,我们应该如何解决?请大侠们不吝赐教.
    2006-02-27 12:57:27

    回复 举报
    赞同0