在下是做甲方负责水电安装的,最近我方安装了喷淋泵后电箱经常跳闸(电箱容量绝对满足水泵要求),奇怪的是有时候可以正常使用,有时就跳,但是,水泵厂家本身带的电箱(250A)的不会跳,而是在我们配带的电箱里面跳(也是250A的容量),供电局做的配电房里面的配电开关也是250A,也不会跳闸
我们的配电线路是:
水泵厂家配(250A)---我方安装接水泵电箱(250A)---供电局配电房开关(250A)
注:一共三个一样容量的开关250A
问题是:经常在我方安装水泵点箱(250A)的开关跳闸
是不是由于水压不稳定,或者是水泵问题(因为水泵本身在运来的摔到,轴承运行不顺利)
我是
给排水毕业的,对电的不大精通,请大家都来看看,发表发表意见,谢谢
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
sjs.168
沙发
虽然是三级配电不能这么做,这个我们也知道,我们在每级电箱都做了调动,也就是:
2006-03-09 10:01:09
赞同0
-
sjs.168
板凳
现在是更加麻烦咯,晕,由于物业部准备接楼,物业部门叫人去清洗水池,而排污泵没调自动,清洗后没人跟着就走人,第二天整个泵房里面都淹水,郁闷,连配电箱底部都浸到水,
2006-03-06 11:25:06
赞同0
加载更多一级控制箱(厂家自带)的整定值是5-7倍
二级。。。 5-9倍
而配电房里的配电采用 降压启动
当时由于考虑经济及优化利用,供电局及设计院也都同意这么做
不知道这样做有没有什么问题,请大家在多多讨论讨论
谢谢大家对本贴的支持!
回复 举报
又要我们有得忙了
无语~~~~~~~~~~~
回复 举报