土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉一次水循环泵,进水口压力高于出水口压力。急死了,那位大虾帮帮忙分析一下

锅炉一次水循环泵,进水口压力高于出水口压力。急死了,那位大虾帮帮忙分析一下

发布于:2010-12-09 22:57:09 来自:暖通空调/采暖供热 70 18552 [复制转发]
常压供暖锅炉,一次水水温50度,循环泵进水口压力0.4MP,出水口压力0.2MP,出水口有止回阀,动作正常,电机应该没有倒转,是什么原因,谢谢了

全部回复(70)

只看楼主 我来说两句
  • lyhfang
    lyhfang 沙发
    呵呵没见过啊,奇怪的现象
    2011-01-26 14:54:26

    回复 举报
    赞同0
  • zwdhz
    zwdhz 板凳
    我觉得,会不会泵运行反转了嗯。
    2011-01-19 14:00:19

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenghua2004
    估计是表的问题啊
    2010-12-31 14:47:31

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaojunhxl
    此采暖系统缺少必要细节描述,如供热楼层高度,文中提到的压力表安装的具体位置(压力表和回水启闭阀,锅炉进口关断阀的关系)。
    2.系统循环水泵扬程和流量各为多少。
    3.整个系统工作是否正常,锅炉是否冒水。
    4.如果锅炉进口压力表的位置在回水启闭阀的前面,很可能出现楼主描述的情况。
    2010-12-25 23:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • hhanjw20061527
    压力表最好换成带三通旋带的
    2010-12-25 14:41:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(70条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.22 万条内容 · 394 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

输送柴油的管道管材是什么啊?

如题,不胜感激!输送0#柴油,压力4MPa。