武汉老庄结构院
返回版块10.49 万条内容 · 521 人订阅
阅读下一篇
关于双向板挠度的计算问题在使用PKPM画结构平面图时,发现一块大板的挠度居然轻轻松松过了,而我之前使用摩根演算的时候,需要加大板底配筋才能算过。因此我分别对比了PKPM和摩根的计算书,发现一个大不同的地方:PKPM: Pkpm:二、计算结果: Mx =(0.06273+0.00790/5)*(1.20* 5.2+1.40* 1.0)* 4.8^2 = 11.32kN?M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
qjlgd
沙发
哪个文件可以看配筋的?3楼的跟我说的是一个意思,软件默认的计算结果是用一级钢计算的吗?这个可以改吗