土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 路灯照明的供电半径多大才合理?

路灯照明的供电半径多大才合理?

发布于:2010-12-09 17:52:09 来自:电气工程/照明工程 21 28529 [复制转发]
请大家讨论一下路灯照明的供电半径多大才合理?有没有相关规范说明。民规的不要。

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • 心香
    心香 沙发
    700-800,像楼上说的核算压降小于5%就可以了,不过规范规定是10%,在10%已内都行.我最长的做过1250米,:)
    2010-12-10 17:55:10

    回复 举报
    赞同1
  • 菜鸟先到
    菜鸟先到 板凳

    现在都是LED路灯了,电源的输入电源普遍在90-249VAC,本来路灯负荷都不大,估计线路半径可以延长到1000米没问题

    2021-11-16 11:12:16

    回复 举报
    赞同0
  • 威武李大侠
    dl20012201 发表于 2017-6-24 23:50 计算压降和短路电缆,选择合理断路器和线径就行;干了10几年了,最近一个项目审图竟然要求100米以内220V供电 …民用建筑电气规范上要求:室外单相供电,不宜超过100米。三相供电不宜超过300米,并校验保护灵敏度。估计审图的依据是这个??
    2017-07-06 18:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • 威武李大侠
    本帖最后由 威武李大侠 于 2017-7-6 18:29 编辑

    城市夜景照明设计规范,规定半径不宜超过500米。适用范围是:本规范使用于城市新建、改建和扩建的建筑物、构筑物、特殊景观元素、商业步行街、广场、公园、广告与标识等景物的夜景照明设计。
    城市道路照明设计规范,没有明确规定供电半径。只要求了电压降等,具体你看规范。具体供电半径,该考虑箱变数量、电缆截面积及电压降以及校验保护灵敏度等。
    做市政电气设计的估计比较清楚和有经验些。
    2017-07-06 18:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • dl20012201
    dl20012201 5楼
    计算压降和短路电缆,选择合理断路器和线径就行;干了10几年了,最近一个项目审图竟然要求100米以内220V供电,150米以内用380V供电,150米4平方五芯电缆,带6个40WLED路灯,我等着业主掐死我!
    2017-06-24 23:50:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(21条)