土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外消火栓的间距

关于室外消火栓的间距

发布于:2006-02-24 20:46:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教熟悉消防或者消防局的同仁:
《建规》8.3.2条第三款:室外消火栓的间距不应超过120m;
第四款:室外消火栓的保护不应超过150m......
我对此理解不透彻,条文解释是为保证沿街建筑能有两个消火栓的保护,我国城市街坊间距一般不超过160m,考虑国产消防车双干线最大供水距离180m,火场水枪手预留水带长度10m,水带铺设系数0.9,实际供水距离(180-10)*0.9=153m,室外消火栓间距120m的由来按条文解释我理解如图,不知对否?

1140836006621.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • blackspot
    blackspot 沙发
    是市政消火栓

    是市政消火栓。
    2006-02-28 19:20:28

    回复 举报
    赞同0
  • blackspot
    blackspot 板凳
    我指的是城市道路或大规模规划建设用地内
    2006-02-27 17:44:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 740 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防问题

有一十一层住宅,地下室为人防地下室,面积1400平米,分三个防火分区,请问该地下室是否设置自动喷水灭火系统?按《人民防空工程防火设计规范》好像应该设,但是实际不多见。

回帖成功