在空调补水定压排气系统中,计算气压罐选型时,需要确定循环水泵入口最高允许工作压力,请问有谁能够指点一点这个值如何确定?或是需要考虑哪些因素呢?说明(例题中有提到,“根据空调设备和管网允许工作压力来确定”。
发布于
2010-12-06 21:20:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
zy.wind
闭式系统定压点一般定在循环水泵前面,只要确定了定压点的压力,也就是循环水泵入口的压力,那么根据水泵扬程和各设备、管道阻力,闭式系统整个环路各处的压力就确定了,有了这些压力,就可以对系统中的管道和设备承压提出要求。
反过来,根据设备和管道承压条件,也可以对定压点的压力提出上限要求,前提是,定压点压力能够满足闭式系统最高点不倒空。
2010-12-06 21:48:06
来自 PC
评论
举报
worlzxcv
最高允许工作压力应该是 设备承压能力相关,而不是根据静水压线
2015-06-01 10:09:01
来自 PC
评论
举报
lxwklj
jianhua4350 发表于 2010-12-7 20:45 我觉得你还是把它想象成原来的膨胀水箱定压,这样就知道了。静压+5米就够了呵呵但是根据05k201中,循环水泵入口最高工作压力为1.0MPA,但是他补水箱与系统最高点压差为45米,这个怎么理解?