今年可能要去考了,一点底都没有!
回复 举报
A、最热月平均最高温度 B、年最高温度
C、该处通风设计最高温度 D、该处通风设计最高排风温度
无限大系统,三绕组变压器各侧电压110KV、37KV、10.5KV,容量20000KVA,高中绕组阻抗电压10.5%,高低绕组阻抗电压17%,中低绕组阻抗电压6.5%,求10KV侧短路电流
已知电缆的负荷电流为210A,环境温度为30度,该四芯电缆的最高工作温度为65度,请选择电缆的规格;
2、能被避雷针直接保护不受直接雷击,但此区域的电磁脉冲没有衰减,此区域是:LZP0A、LZP0B、LZP1、LZP2
3、安全超低压回路的插座以下那种使用方式是正确的:该插座能被其他电压等级的插头所插入
该插座不能被其他电压等级的插头所插入 该插座不带接地端子 该插座带接地端子
4、工业企业的室内照度标准是指:最小照度 平均照度 最高照度
5、工业企业的办公室照明的照度均匀度为:0.6 0.7 1 0.3
SkM=45,QFH=1.5同步电动机,Pe=2500KW,COSQ=0.88,效率0.76?kq=6.5,不频繁启动时要满足规范要求的母线电压水平。启动时u*-=1.0,利用现有自藕变压器(变比65%),问母线电压多少?
有一10kv供电电缆,截面95mm2线路长12km,截面120mm2线路长10km,问电缆电容电流为多少?
1000-1600干式变压器应采用的保护
答案是应采用电流速断,过电流保护,温度保护
回复 举报
A、电动机为±5%;照明在一般工作场所为±5%;无特殊要求时为±5%。
B、电动机为±5%;照明在一般工作场所为+5%、-10%;无特殊要求时为±5%。
C、电动机为±5%;照明在一般工作场所为+5%、-10%;无特殊要求时为+5%、-10%。
D、电动机为±5%;照明在一般工作场所为±5%;无特殊要求时为+5%、-10%。
室内变电所的变压器,油量为多少及以上时,应设置单独的变压器室:
A、60
B、80
C、100
D、120
以下哪些信号属于PLC输入输出模块的典型模拟信号。
A、-10~+10V
B、-15~+15V
C、4~20mA
D、0~+10V
低压配电宜用放射式配电的为:
A、用电设备容量较大;
B、用电负荷性质重要;
C、有特殊要求的车间、建筑物内;
D、用电设备彼此靠近。
5。环境允许的中小城镇居民区,变压器容量在多少时,宜设杆上式或高台式变电所:
A、630
B、500
C、200
D、315
6。通断电流的操作电器可采用负荷开关及断路器,还可采用:
A、继电器
B、接触器
C、半导体电器
D、熔断器
7。在并联电容组中,放电器与电容器组的连接方式为:
A.放电器串联一限流电阻后与电容器并联。
B.放电器、限流电阻、电容器三者串联。
C.放电器与电容器直接并联。
D.放电器与电容器组串联
回复 举报
消防配电箱电源切换点
1)低压母线处
2)单回路
3)最末一级
4)倒数第二级
工厂计算有功容量是4000kW,无功容量是3000kVar,要把功率因数提到0.95,有功负荷系数是0.75,无功负荷系数是0.85。要补偿多少容量?
以气体放电灯为主的供电回路其中性线截面应:A、与相线等截面; B、相线截面的一半; C、大于相线截面; D、不小于相线截面;
保护线的最小截面应符合
装置的相线截面 S(mm2) 相应保护线的最小截面 Smm2
1、Sa≤16 16
2、16<Sa≤35 16
3、Sa>35 Sa/2
4、采用单芯电缆时 2.5mm2
回复 举报