土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙配筋率的一个问题

剪力墙配筋率的一个问题

发布于:2010-12-06 10:50:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某高层建筑,高度56米,框支剪力墙结构,按规定,底部加强部位应设置约束边缘构件;而底部加强部位的抗震等级为3级,而规范只有规定一,二级约束构件的配筋率(分别为1。2%和1。0%),这个时候,3级抗震情况下约束构件的配筋率应该是多少?按2级取的话会不会不太经济?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • remotesky
    remotesky 沙发
    框支墙结构在不超过60米的情况下(6度),加强部位为3级抗震墙,但是同时规范规定框支墙的加强部位应设置约束构件。所以有此一问
    2010-12-06 11:34:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多