土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请帮忙解答一个外行的白痴问题:冷却塔安装及冬季使用

请帮忙解答一个外行的白痴问题:冷却塔安装及冬季使用

发布于:2006-02-23 14:53:23 来自:暖通空调/制冷技术 20 2604 [复制转发]
资询一下关于冷却塔的相关问题,我完完全全是个外行,提出的问题,各位高手别觉得太傻!事情是这样的,我的公司购买了一台冻干机,机器需要冷却水,消耗量是2T/hr,水温 <29度 ,水压>0.4Mpa,机器是不问季节,只关生产,说用就用,可北京的冬天!!老板让我安装冷却塔,可我在这之前都没听说过这个东西,打电话找厂家咨询,人家一听我只买一个5吨左右的塔,都不爱搭理我,只是告诉我,买回去一按就好了,一个塔2500.00;我又问那冬天咋办呀,告诉我做保温,后来经过多方询问,我依稀明白还需要水槽,管道泵等很多奇怪的东西!可现在我还是不明白究竟该是什么样的,冬天怎么才能保证塔不冻坏同时又正常使用?

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • gengwujun
    gengwujun 沙发
    可将冷却塔下部围起来,防止水飞溅减小冷风量.
    2007-01-16 22:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • 看蒲公英飘过
    我觉得应该是这样的!
    1。冷却塔
    2。补水箱
    3。水泵
    4。补水管
    5。水过滤
    补水箱应高于水管最高点1-1.5米!
    2007-01-15 13:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • shandian2298
    shandian2298 地板
    同意20楼,把水箱放室内,室外的冷却塔水盆不需要存水,下部高于水箱就可以。
    水塔的风扇要单独控制,当水温高时才运转,这样冬季风扇可不转。
    还有,要将引到水塔的出水管接一个旁通到水箱,在最冷的时候可开启旁通阀,用以调节水箱的水温。保证回水温度符合要求。
    2007-01-15 12:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • yangjh-hao
    yangjh-hao 4楼
    在室内做一个贮水箱或罐,冬天不用冷却塔时,把水存在水箱内,用时用水泵打到冷却塔内就OK了,水箱水打完后记住关好阀门,防止水倒流回水箱
    2007-01-14 01:26:14

    回复 举报
    赞同0
  • yangjh-hao
    yangjh-hao 5楼
    给冷却塔风扇电机加变频器,再冷的时候提高冷却塔风扇就好了,
    2006-11-19 00:05:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(20条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.36 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷负荷指标在95W/平方米可以采用顶板辐射供冷吗?

热负荷指标为25W/平方米,冷负荷指标在95W/平方米,可以采用独立新风采暖吗?刚看得说采用独立新风式辐射空调系统末端,必须保证冷负荷指标在5095W/平方米以下,而且建筑必须接近欧洲II类建筑节能标准,不知道这个欧洲II类建筑节能标准是多少阿?请指教。多谢。