土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 救急!!!请指教纯水处理

救急!!!请指教纯水处理

发布于:2006-02-23 09:11:23 来自:施工技术/暖通工程施工 3 1387 [复制转发]
小弟近日在做一个药厂的纯水处理,原理我都懂,但由于以前没有接触过这方面的工程,望做过纯水处理的大虾指点一下。
1、厂内一共10个用水点,需要多大的纯水处理设备?
2、工程中用到DN25和DN20的SUS316不锈钢水管及配件,如有大虾知道请告知我。

谢谢!!!真的急用。QQ:2712849401

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 123.tanyu
    123.tanyu 沙发
    你们考虑问题也太粗了,能纯粹按管经考虑吗? 我在这类企业做过纯水,如要做的精确必须和工艺结合,了解纯水的用途、用量和频次。如结晶、化合、溶解、聚合等每次要多少水、是间断运行还是连续运行,瞬时流量是否要很大等等,把这些搞明白了,自然就知道了需多大的纯水设备了。
    不过这样很累,老板给的钱不值当出这么多力,上面几位兄弟的说法也能对付过去。
    2007-01-24 14:25:24

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳


    按照DN25用水点10个计算,总量3T就足够、富足有余;
    SUS316L的,纯化水没必要吧,SUS304的足矣~~~
    温州温兄的洁净管及配件价格比较便宜,东西能用~~
    2006-02-23 16:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • yinwj44
    yinwj44 地板
    你要说清楚用水点的管径是多大的呀,光有用水点数量还不行吧
    如果都是DN20的话,我估计设备选用四到六吨也差不多了

    用过上海上上不锈钢管有限公司的产品,管件质量还可以
    2006-02-23 14:29:23

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.32 万条内容 · 216 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VRV机组安装基础

我们的VRV室外机用槽钢做安装基础,应该用哪种规格的槽钢合适啊?10号够用吗?哪位大侠指点指点~~~~

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10