土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢梁悬挑6m可以吗?
问题如标题。做个加建餐厅,不想和原结构接触,有三跟钢梁悬挑近6m。用sts计算的,计算通过,但是心里还是担心,不知是否可行,请高手指点。悬挑钢梁高400mm。

全部回答(76 )

  • 黑郁金香00
    原有建筑要核算一下是否需要加固
    2018-07-06 16:13:06 来自 PC 评论 举报
  • 医盘的隐藏文件

    我觉得还得看你的原来的结构会不会被弄了倾覆

    2018-05-23 09:54:23 来自 PC 评论 举报
  • 创建用户名100

    如果不上人还可以,如果上人,不建议这样做,可以考虑悬挑梁下方增加斜杆(受压杆,不要在上方增加斜杆,一来这是一根拉杆,支座受拉、需要的锚栓、锚筋多,二是影响建筑使用功能),也可以做成桁架。如果你非要做成现在的这种实腹梁,你要核算以下内容:


    1. 必须考虑竖向地震力、也要考虑风荷载作用(风吸、风压)。

    2. 核算钢梁竖向变形。

    3. 核算楼板舒适度,注意频率和加速度都要满足,你这种结构形式非常有可能不满足要求。

    4. 端部支座设计,主要是加固节点以及主体结构杆件核算。

    5. 做一个双非线性屈曲分析。


    2018-05-23 06:14:23 来自 PC 评论 举报
  • 大海笑

    谢谢分享@@@

    2018-05-09 15:12:09 来自 PC 评论 举报
  • dongheliu2011

    还是需要加栏杆

    2018-04-11 16:21:11 来自 PC 评论 举报