土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教各位大师:雨水出水口(入河流)可淹没出流吗:
本人是从事建筑给排水的,特向各位市政给排水的同行请教一问题:本人做了一个校园的室外给排水工程,雨水排入附近一条小河,河水水位高出排入雨水管底标高,不知是否可行?如不可直接排入,可有什么措施?望指教,谢谢!

全部回答(126 )

  • pump
    其实淹没式出流是很常用的。有时由于地形的原故,哪怕你坡度再小,都不得不用淹没式,而且由于管径大,无法用止回阀的形式。我认为,只要路面高于设计洪水位,排水管就是一个天然的U形管,虽然排水不畅,但不会造成雨水倒灌严重的现象。
    2002-09-11 23:41:11 来自 PC 评论 举报
  • shlejie
    只要校园地面高出洪水位0.5m以上,淹没出流是没有问题的.
    2009-09-04 08:57:04 来自 PC 评论 举报
  • buaaxjl
    室外排水设计规范GB50014-2006,条文说明4.1.10关于管渠出水口的规定。
    管渠出水口的设计水位应高于或等于排放水体的设计洪水位。当低于时,应采取适当工程措施。
    我们杭州这的出水口设计都是淹没在常水位下的,为的是美观。我刚刚开始搞这个,还是不是很懂:水力计算时是不考虑淹没出水口的,但布管时又把出水口设在常水位一以下,不知有没有问题。
    2009-08-31 14:14:31 来自 PC 评论 举报
  • yang540502
    如果允许瞬时排水不畅或场地短时积水的存在,应该是可以用淹没式出流的,对于排水要求高的,任何情况下不允许积水的场所,是不能做淹没式出流的.
    淹没式出流管道内是压力流,排水管道内水位差决定管道内水的流速.如果排水量大到水位差超过排水口标高时,地面就会积水.所以,完全有可能在地面高于
    水面标高的情况下引起地面积水.
    2009-07-25 20:41:25 来自 PC 评论 举报
  • beyondlion
    国外有没有类似的问题?怎么解决的?
    2009-05-06 14:32:06 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(126条)
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.25 万条内容 · 631 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10