在土建施工屋面层的时候,要把防雷引下线往上引出,以后好做避雷网,那么避雷卡子是不是在土建做女儿墙的时候,利用防雷引下线做连接,在土建女儿钢筋处用圆钢或者扁钢与防雷引下线连接,然后每隔多少米竖出一跟圆钢或者扁钢?是这样做吗?或者哪位前辈说下相关避雷做法的图集,我自己查下!谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6)
只看楼主 我来说两句回复 举报
第2.2.2条 符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:
一、没有释放源并不可能有易燃物质侵入的区域;
二、易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%;
三、在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近;
四、在生产装置区外,露天或开敞设置的输送易燃物质的架空管道地带,但其阀门处按具体情况定。
在锅炉房内设置可燃性气体探测仪和事故风机(防爆轴流风机),两者联动控制。保证易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%。这样就可以将锅炉房归类到非爆炸危险区域。
请教一下,一般是否可以把动力配电柜设置在锅炉房内呢。
回复 举报
回复 举报
或见 //www.tuffewiktor.com/search/list.php?keyword=%B9%F8%C2%AF%B7%BF%B7%C0%B1%AC&keywordval=%D0%D0%D5%FE%B5%F7%B6%C8%B5%E7%BB%B0&way=0&starttime=&endtime=
回复 举报
1、锅炉房仅引入天然气管道。这样的情况,锅炉房属于丙类建筑,不属于爆炸危险区,电气设备不需做成防爆的。但应设可燃气体探测器。
2、锅炉房不仅引入天然气管道,而且设调压或计量装置。这样的情况,调压或计量装置必须单独设房间放置,调压计量间应单独向室外开门,调压计量间按爆炸危险二区设计。但锅炉间仍然仅要按第一种情况设计。