发布于:2006-02-21 08:48:21 来自:电气工程/工业自动化 68 12895 [复制转发]
如上题:近来我发现很多人在装星三角启动器时,对这三个接触器的选用好像意见不一,甚至有些电气工程师意见还相差很大,其实我也没有权威的资料可以证明这三个接触器的选用的合理性,现在大家讨论一下,到底应该怎样选用比较合适?还是选用全部一样呢?还是在什么情况下的选用情况也不同呢?
希望各位电气高手对这个比较实际的问题给予您的宝贵意见!让我们学习一下!

全部回复(68)

只看楼主 我来说两句
  • ieeewang
    ieeewang 沙发
    按照目前的运行情况,星型的要小一号,没有问题的!:)
    2009-06-13 15:40:13

    回复 举报
    赞同0
  • lxx297537449
    lxx297537449 板凳
    这样启动的话Y启动接触器可小点
    未命名.jpg
    2009-05-24 20:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • wwgxs
    wwgxs 地板
    星三角启动用了很多,一直选的是1、2一样,3小一级,到现在也没有发现出过问题。实践证明
    2009-03-02 21:39:02

    回复 举报
    赞同0
  • chu1986
    chu1986 4楼
    情况一样,两个容量大一档,可以保证使用寿命。
    2009-02-17 14:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • 京南人士
    学习了 :lol :)
    2009-01-16 16:23:16

    回复 举报
    赞同0