电机接线短路跳MCC进线开关,测量进线三相对地绝缘,为何只有C相有60K欧的电阻,

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • xflzg2001
    xflzg2001 沙发
    我也认为应该分段检查,逐段排除,不过我认为最大可能性还是在于C想所有的接线和绝缘部分
    2006-04-12 10:44:12

    回复 举报
    赞同0
  • ndc70237458
    ndc70237458 板凳
    建议分段查,电机、电缆、母线,检查母线时注意要脱开二次部分,带二次可能绝缘摇不上去,分部分排除原因,回找到问题所在的
    2006-03-24 19:01:24

    回复 举报
    赞同0
  • zengbao_kang
    zengbao_kang 地板
    建议分段查,电机、电缆、母线,检查母线时注意要脱开二次部分,带二次可能绝缘摇不上去,分部分排除原因,回找到问题所在的
    2006-03-16 23:12:16

    回复 举报
    赞同0
  • deabovy
    deabovy 4楼
    就是电机的接线突然短路后,其它没问题,我再量母线对地绝缘,只有C相有,
    2006-02-23 10:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • ztszhou
    ztszhou 5楼
    是电机里的绕组C相的绝缘层损坏了吧.