问题一:带转换剪力墙结构,转换层在二层,用etabs建模,计算完了发现转换层上层刚度和转换层刚度差了好大,与pkpm计算结构相差比较大,个人分析是不是因为pkpm算转换层用的是剪弯刚度而etabs用的是剪切力和位移比的算法计算刚度比由此带来的差别啊?期待高手解答?
问题二:地下室顶板为嵌固端,是不是就意味着在etabs中把地下室这一层的节点约束都设置为固结呢?
问题三:楼板面的附加荷载要在荷载定义里面定义下么? 暂时在学习过程中发现这几个问题,希望能有高人给小弟解答下?谢了先!

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • fangdongzhen
    fangdongzhen 沙发
    学习了
    2011-04-07 15:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • lijiedsa
    lijiedsa 板凳
    确实存在上述关于刚度计算的问题,ETABS中的计算方法不妥
    2010-11-30 22:29:30

    回复 举报
    赞同0
  • zixuan411
    zixuan411 地板
    楼上没明白我的意思 etabs计算是默认的力和位移比啊,而二层转换是要用剪弯刚度比算的呀
    还有问题三在荷载定义里怎么定义荷载 比如说附加横在6.0 活载2.0,怎么定义啊
    2010-11-29 20:15:29

    回复 举报
    赞同0
  • duzix
    duzix 4楼
    1。要看你自己选择的刚度计算方法
    2.计算的时候两个软件都不能按照地下室坎固计算
    3.荷载定义里面定义后附加到楼板
    2010-11-29 19:42:29

    回复 举报