首先介绍一下,我做了12年项目经理了,最近也遇到难题了。
拟建项目有2层地下室,负一层层高4.2m,负二层层高4.8m,基础为静压管桩,承台、筏板。周边剪力墙、内为框架结构。地下水位1.2m。持力土层为粉质粘土,属透水较为严重的土层。上部为粘土、粉土、回填杂土(厚2——4m)等。
问题来了:拟建建筑西北角有一户人家,什么条件都不愿搬迁(一层土木结构,基础为毛石,埋深0.4-0.6m,给到60000元/m2),没错六万每平米,公司也就妥协了,不再要求搬迁。但基坑开挖线距离此住户仅有500mm,公司又不愿将基础向后退回,因为是商场,会破坏整个规划格局(无奈),现要求我出方案在这基础上组织施工。关于静压桩都因开挖后没有操作距离,都只有在地面超规范作业了,此处如果在没办法,就到下面想办法去,大不了改基础。
只是,对此处的支护、降水、开挖和邻近建筑的安全,让我是伤透脑筋了,逆做法、小鉆等等都想了,没招了,希望发到网易来,看看大家是否有人有招或者好的意见。不惜赐教,不胜感激。


[ 本帖最后由 chyhyc 于 2010-11-29 17:42 编辑 ]

全部回复(168)

只看楼主 我来说两句
  • co1469172411664
    一共9m的基坑可以使用微型桩家土钉墙施工方法
    2016-07-22 16:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • metroengineer
    metroengineer 板凳
    下来看看。多谢楼主分享。比较麻烦
    2014-07-25 09:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • glxfl
    glxfl 地板
    此范围后退一跨,约4.8m,止水、支护的位置就出来——————搞了几天,还是把煮熟的鸡蛋敲破才能立起来。还说我们没有把条件搞清楚。
    我的方案是:在相邻屋面以上高程搭建机械施工平台。冻土止水。
    2010-12-23 09:31:23

    回复 举报
    赞同0
  • bestxp
    bestxp 4楼
    又来学习了!经验啊!
    2010-12-23 00:00:23

    回复 举报
    赞同0
  • dmk77
    dmk77 5楼
    经验啊!这个就是经验啊!多学学!谢谢楼主!
    2010-12-20 09:55:20