中性点不接地的系统,三相不平衡电流如何流动,产生零序电流否?
中性点不接地的系统,三相不平衡电流如何流动,产生零序电流否?
三相四线制系统,不平衡电流可以通过中性线,那三线制系统呢?个人觉得不接地系统三相不平衡不产生零序电流但产生零序电压,不知道对否,请大家指正
发布于
2010-11-29 08:30:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(18 )
chenjihuang2007
10kv不接地系统,三相不平衡和缺相时,都不会产生零序电流吗?当平衡度过大时,也不会产生吗?如果发生三相不平衡或者缺相的时候,综保靠什么来启动保护动作或者报警呢?还有个疑惑,举个例子,10kv电动机发生单相接地时,零序电流是通过电机外壳的接地扁钢或者接地线流向地的,那人刚好碰到接地线的时候会不会触电啊。毕竟电容电流不会低于30mA。
2017-08-07 16:54:07
来自 PC
评论
举报
lihenghui123456
学习学习,谢谢分享
2017-06-22 08:34:22
来自 PC
评论
举报
祥子189
同上,也是有点懂了
2017-06-15 11:01:15
来自 PC
评论
举报
co1472691391411
zyz8438 发表于 2011-12-13 23:07 需要说明的是,楼主所说的在三相三线中,三相不平衡电流是不会产生零序电流的,因为IA+IB+IC始终为0。只有当 …如果10kV不接地系统出现三相不平衡,采用三相三线制两元件法计量电能还准确吗?能否看成IA+IB+IC=0,所以三相三线制计量原理还是正确的?