三相四线制系统,不平衡电流可以通过中性线,那三线制系统呢?个人觉得不接地系统三相不平衡不产生零序电流但产生零序电压,不知道对否,请大家指正

全部回答(18 )

  • chenjihuang2007
    10kv不接地系统,三相不平衡和缺相时,都不会产生零序电流吗?当平衡度过大时,也不会产生吗?如果发生三相不平衡或者缺相的时候,综保靠什么来启动保护动作或者报警呢?还有个疑惑,举个例子,10kv电动机发生单相接地时,零序电流是通过电机外壳的接地扁钢或者接地线流向地的,那人刚好碰到接地线的时候会不会触电啊。毕竟电容电流不会低于30mA。
    2017-08-07 16:54:07 来自 PC 评论 举报
  • lihenghui123456
    学习学习,谢谢分享
    2017-06-22 08:34:22 来自 PC 评论 举报
  • 祥子189
    同上,也是有点懂了
    2017-06-15 11:01:15 来自 PC 评论 举报
  • co1472691391411
    zyz8438 发表于 2011-12-13 23:07 需要说明的是,楼主所说的在三相三线中,三相不平衡电流是不会产生零序电流的,因为IA+IB+IC始终为0。只有当 …如果10kV不接地系统出现三相不平衡,采用三相三线制两元件法计量电能还准确吗?能否看成IA+IB+IC=0,所以三相三线制计量原理还是正确的?
    2016-09-01 09:00:01 来自 PC 评论 举报
  • cnkaqi030
    版主威武
    2011-12-14 10:19:14 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(18条)