土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室回风柱尺寸请教?

洁净室回风柱尺寸请教?

发布于:2010-11-28 21:12:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 8 15114 [复制转发]
各位高手,小弟刚接触GMP洁净工程,想请教洁净室 回风柱尺寸怎么设计?多谢高手回答!

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • wtlc123
    wtlc123 沙发
    fgfg gfg fg fg fg fgf gfg gf hhghhjhjghjghjhjghj
    2010-12-03 09:06:03

    回复 举报
    赞同0
  • guojiang001
    guojiang001 板凳
    通常是300*500回风的百叶加滤网。加上外表面用彩钢板做支撑,应该就是500*500的立柱。这些都是施工通常都做成这样。你如果要根据风速设计也可以。
    2010-12-02 00:11:02

    回复 举报
    赞同0
  • fucheng119
    fucheng119 地板
    个人认为2-4m/s都可以,只要阻力不要太大,关键是施工工艺要讲究,不可以有新风补入
    2010-12-01 16:15:01

    回复 举报
    赞同0
  • hvac-clean
    hvac-clean 4楼
    在补充一点,不要忘记能否装的下风口,因为风口有折边,如果是突出来的,还要考虑圆弧的尺寸
    2010-12-01 13:57:01

    回复 举报
    赞同0
  • hvac-clean
    hvac-clean 5楼
    回风柱可以分为两种,一种是作为回风管使用,一种是因为工艺要求和检修 的要求,

    作为回风管道使用的就是按照风量计算
    作为夹道的就要考虑设备的检修空间,
    还有就是要看你的工艺要求,这是最基本的,不是想用就用
    2010-12-01 13:55:01

    回复 举报
    赞同0