土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦结构答疑汇总

广厦结构答疑汇总

发布于:2010-11-27 20:47:27 来自:建筑结构/广厦结构 9 10076 [复制转发]
广厦结构答疑汇总
一、管理员能否举例说明一下基底相对于地面层的标高如何输入?比如一高层带地下室一起计算,计算时嵌固端取0层(地下室底板处),但地下室部分是没有风荷载的,此时如何输入才能实现这一点?还有半地下室的情况也请说明,谢谢!
——1、有地下室时设置“地面层对应层号即可”。
2、基底相对于地面层的标高是在房屋建在山顶上求风荷时使用正值时起作用。

二、我计算的是一栋7层框架,底层层高4.8,其余层高3.0,计算结果中有多项侧向刚度比不满足要求,请问要不要作处理?怎样处理,现在我为了骗审图中心,就把计算结果改了一下,但显然这不是一个长远的办法,请管理员回复!!又:假如稳定性不满足又如何处理呢?
——刚度比和稳定性不满足时计算已按规范内力放大了1.15,是否改方案由您决定,规范没有明确说明。

三、x≥0.35ho按双筋截面考虑

四、1、层高4.5m,在3.0m的地方有一雨篷,挑出1.5m,长度8m(柱距8m),在广厦中如何输入,广厦可以计算吗?
2、8mx8m柱网,因有大窗户需建层间梁,在广厦中如何输入和计算?
3、如同上,建两榀框架当层间梁计算,在某一跨用虚梁的方法建造雨篷合理吗?广厦是否考虑了雨篷对梁的扭矩和倾覆?
——1、在层高4.5m处直接加荷载或加飘板;
2、直接在柱上加荷,层间梁另外算;
3、广厦没有考虑雨篷对梁的扭矩和倾覆。

五、1.想请问一下在计算底框结构时,底框采用SS计算,那在建模时除了设置砖混的总体信息外是否还要设置SS总体信息!
2.在梁与梁节点处由于抗扭不够往往超筋,GS提供一个解决方法是设置节点处为铰接,请问设置铰接后只是在建模计算的时候设置铰接,那在实际施工的时候怎样保证做到真正铰接呢?是不是有什么构造保证?谢谢管理员!
——1、计算底框结构时,砖混的总体信息和SS总体信息都应设置;
2、设置铰接时梁底筋会自动增大,铰接处钢筋不能小于底筋1/4。

六、关于楼梯支座应该取弹性支座还是固端支座!
——按弹性考虑。

七、广厦圆柱怎么输入?——宽度B输入直径,H=任何负数(不为0)输入。

八、两个出屋面楼梯间可以设一标准层,然后设1个鞭梢小楼层计算吗?还是要用SSW设多塔计算?谢谢!!两者影响大不大?
——两个出屋面楼梯间可以设一标准层,然后设1个鞭梢小楼层计算,只是风荷载计算时迎风面多算了,也可用SSW设多塔计算,两种方法都可以,但计算原理不同结果有可能有区别。

九、在查看ss计算结果信息中的重量与质量(单位均为KN)有何区别
——在计算结果总信息中自重+所输的恒载+所输的活载=重量,重量用以判断恒载和活载输入是否准确,自重+(所输的恒载+所输的活载)*折减系数=质量,质量用以求解地震力。

十、一平行墙面的悬挑楼梯,在柱上建纯悬挑梁作平台梁,将楼梯的荷载加至悬挑梁上,此计算模型计算结果准确吗(用SS计算)?有没有考虑悬挑梁对柱的影响?——如果是次梁导到构造柱上则程序按一定的比例将荷载加到构造柱上,比例的设置在砖混中信息中设。如果是按主梁、框架柱输入则程序按梁、柱协同工作分析。

十一、概预算问题:1、板钢筋中,在施工图系统中修改将相邻两块板(或多跨连续板)的面筋拉通,但可能某一跨板有局部支座筋不一样,这样能否计算。还有支座面筋的长度只能取10整数,如:800、900、1000,不能取850、920等,施工图系统中如何修改?
2、如何在概预算系统中直接打印?我要打印时无法打印。
3、概预算中构件清单可以以表格方式输出编辑吗?
——1、目前还不可以,我们会尽快改进的。
2、下一版本可以提供。
3、目前还不可以,下一版本,很报歉。

十二、用SSW设计,总信息中的“地面层对应层号”不大清楚。例:无地下室,第一结构层为地梁层时,“地面层对应层号”是否填“1”?还是默认的“0”?——填1。这样首层柱的内力放大就会准确。

十三、请问混凝土强度等级能否采用非标准号计算,如:C22、C26、C28等。——可以,按线性插值算。

十四、SSW总信息中,基底相对地面层标高如何确定?
1.普通建筑结构:室内外高差0.45m,室内标高设为0.00,基础底标高为-1.8,地梁面标高为-0.6(即1层结构录入高度为1.2米),那么基底相对地面层标高是否为(-1.8)-(-0.6)+(0.45-0.6)=-1.35m?
2.坡上建筑:建筑物在半山坡上,设山脚标高为-15.0m,室内标高为0.00,基础底标高为-3,地梁面标高为-0.6(即1层结构录入高度为2.4米),那么基底相对地面层标高是否为(-3)-(-15)+(0.45-0.6)=12.15m?——指定SSW计算时,结构第零层即基底相对风荷载为零的地面的相对标高,用于准确求解风荷载,有地下室时为负值。

十五、本人使用广厦已有相当时间,地梁层一直是当作一层来计算(bscw的使用方式),如7层的框架结构带地梁层计算的话,结构总层数即为8层。如果地梁层不一起计算,那么地梁如何计算?两种计算结果哪一种更准确?——SSW自动判断地梁层并自动处理计算。 SS须分成两块近似计算,不带地梁层结构取上部结构数据,带地梁的取地梁和基础部分计算数据。

十六、带端柱的剪力墙(墙厚为200),利用“连梁开洞”功能处理,但计算后在超限信息中提示:梁的扭曲截面(即连梁) h/b》6,不满足要求,这该如何处理?——这只是警告,你不用去理会。

十七、在建弧型外墙时,往往要柱子边与外墙边对齐,那么就意味着柱子要向内收,可是在广厦中没有柱子偏弧型外墙的。只有偏直线墙或梁的——目前还没有这个功能,出图时手工修改。

十八、侧向刚度比 0.68(2/3),允许的最小比值为 0.70,是不是不符合要求?如何调整可使达到0.7?——您可以通过调整层高或柱截面或增加剪力墙解决。

十九、一三层建筑,首层层高为4.8m,室内外高差为-0.45m,连同地梁层用SSW计算,指定“地面层对应的结构层号”为1,计算时地面层的标高低于实际0.000标高0.55m,那么“基底相对于地面层的标高”是填0.55m吗?——“基底相对于地面层的标高”适用于准确计算某些结构(如在山崖上的建筑物)的风荷载。像您的情况不需要干预这项设置。广厦自学教程中有关此项的说明有误,GS9.0的教材将作修正。

二十、广厦桩承台的配筋为何比手算的小的多(基本组合下)——程序默认是最大轴力组合,有可能最大轴力不是最不利组合,你可在选柱内力中选出最不利组合

廿一、地梁层和上部结构层用SS一起计算,计算结果的有效数据是否只有地梁层?柱底内力和上部梁板数据是否有效?——您好,柱底内力和上部梁板数据均有效。

廿二、请问管理员,用SS计算时,连同地梁层一起计算,可取所有梁、板、基础数据;取柱配筋数据时去掉地梁层计算,对吗?——不可以,SS不具备和地下部分一起计算的功能.你只能把地面以上做为一个工程;然后把下面部分做一个工程,把上部内力人工导荷过来.我们的SSW就有地下和上部工程一起计算的功能.

廿三、地面层是梁板式结构地面,因地面自然下沉,以后可能架空,请问是否可以当一层楼板来设计,即不当是地梁层?——作为第一标准层输入有梁和板。

廿四、一层地下室,上部四层框架,地下室怎么建模,土压力怎么考虑?——建议用ssw计算,地下室的档土墙用深粱或者是剪力墙输入,土的侧压力折算成弯矩加到柱顶。

廿五、你好!在用广厦桩基础承台计算出来的厚度(800以下时),送至审图中心时一律被认为偏小,三桩台以下的尤为明显,问是否有此情况?用手简化计算时确实是抗剪不满足,能否提供广厦的计算原理?谢谢!——用查表法查询承台厚度是按满荷载查厚度的;偏心荷载可以除以1.2,我们针对此情况复核过,广厦目前的计算保证安全同时省材料。

廿六、梁刚度增大系数由经验决定,没有确定的值,梁扭矩折减系数一般不需调整,为1即可。

廿七、高规规定,有较多的短肢剪力墙时抗震等级要提高一级,是否是在一开始的设置时将等级提高一级,还是程序会自动将所有剪力墙中属于短肢的提高一级计算,而整个建筑物的抗震等级不提高?——提高抗震等级需要用户手工指定,程序不会自动如您所说的处理。

廿八、桩基础中桩的特征值是不是桩的极限承载力——桩基础中桩的特征值是桩的极限承载标准值。
廿九、板式雨棚以飘板方式建模,请问:该飘板的弯矩有没有自动以扭矩的形式加到抗倾雨棚梁上?——没有,只是起到导荷的作用。

卅、1.ss现在能算那些类型工程?规则的多层是否应考虑扭转藕连?ss能算规则多层吗?
2.ss与ssw有何区别?
3.我院有30层ss(5节点版),如何换成ssw?——ss没有考虑扭转藕连,不带剪力墙的工程ss都能算。你需要将狗寄回公司并加16500的升级费。

卅一、请问:一端支撑于柱上,另一端支撑于梁上的梁是按主梁输入吗?若按主梁输入时,与梁搭接的一端是否应设为铰接?——按主梁输好,如果抗扭超筋就设为铰接。

卅二、地震不设防时,选项参数怎么设置?——
如果用ss计算不考虑地震,可在x、y地震荷载作用输0。
在总信息中抗震等级设为5为非抗震。
抗震等级取0是特1级抗震,振型数取0是不计算地震。

卅三、工程中的几个问题
1.跃层柱下端为零层时,柱根处内力是否按规范的要求乘以放大系数?
2.框架边柱和角柱配筋是否有些偏大?
3.当有跃层柱时,层间位移限值是否计算有误?(是否用跃层柱顶水平位移除以当前层的层高,而不是跃层数的总高)
4.10版中,错层如何输入?
5.当有端柱时,剪力墙与柱用深连梁相接,以摸拟墙在此段的刚度,总信息中连梁刚度折减系数是否对深连梁有效?
6.层间最大位移的柱号与录入系统中的柱号不是对应的?

——1、跃层柱下端为零层时也考虑放大了。
2、可能是扭转刚度调整的影响。
3、程序是按结构层来算的,对于只有局部小夹层的计算不会很准,但对一般跨层工程没问题。
4、也是一样设置下一层号。
5、对这种梁程序没有折减。
6. 层间最大位移的柱号与录入系统中的柱号是对应的。

卅四、板上荷载模式有五种:双向,长边单向,短边单向,面积分配,周长分配。
第一、四种将按三角形或梯形分布荷载导到板边上,其余三种板荷载模式,将均布荷载导到板边上。飘板(板边有虚梁)应用第五种(周长分配)导荷模式。
卅五、(备)广厦录入的几何数据文件:X.1,X.2,X.3,X.n1,X.N2,X.N3,X.PRJ(X为文件名)

卅六、1。坡形屋顶计算时,可以加虚柱设标高来假定是吗?
2。斜梁,一端高一端低如何设置?
3。非平屋顶,任意坡屋顶是否都可以用虚柱来设定模型?
——坡形屋顶计算可以加虚柱设标高来设置,这时输入的梁就是斜梁。

卅七、我们知道,广厦中虚梁不导荷载,那虚板“板厚为零”导荷载吗?另外,提个意见,广厦生成的施工图中怎么还有一级圆6?十分不解——广厦中的虚板能传递荷载。广厦生成的施工图中集中说明有k6的钢筋说明我们会修改的。

卅八、四根梁支起一个锥形屋顶,中间加虚柱设标高,所设的梁应该是4根斜梁,但广厦生成的梁配筋图是2根各2跨的连续梁。请问应如何设置?——计算模型是没问题的,如果出现这样的情况,请在施工图里手工修改.

卅九、 地下一层地上15层,底部2层框支剪力墙,上部短肢剪力墙,结构形式为哪种?——按短肢剪力墙结构进行计算。

四十、框支梁应增大内力系数1.25~1.5。

四十一、连梁开洞中“离墙肢端距离”是从轴线算起还是从柱边算起?比如我要在紧贴柱边开一个洞口,而轴线到柱边是300mm,那“离墙肢端距离”是不是300?——距墙肢端距离在这里输0。

四十二、有一6结构层的厂房,取了12个振型,因SSW总体信息中“累加振型参与质量达不到总质量的90%”(只有82%)被审图中心视为强制性修改意见,请问是不是一定要修改?好像只有高层才有这样的规定吧?——高规上有说明:B类高层建筑要满足累加振型参与质量达到总质量的90%。对于一般结构没有要求,而且振型加的再多也没有什么意义。

四十三、1.两层旅馆,中间一大堂直通屋顶,即没有二层梁、板,大堂有跨层柱如何设置,一定要设错层吗?2.只有两层的建筑,建筑中间完全掏空,即在二层位置建筑两侧是没有梁板拉接的,请问要不要两边分开计算?——1.一定要设错层。
2.是完全独立的建筑吗?如果是要两边分开计算。

四十四、屋面构架,只有梁没有板,可以作一标准层来建模计算吗?如何设置刚度? ——计算是可以的,但程序还是按平面无限刚计算的。

四十五、1.斜屋面是否只设柱标高只可,不需设梁、板标高?计算是否已考虑了斜梁、斜板?
2.斜屋面板荷载=正常荷载/cosα?是否按正常导荷模式(五种)?
3.多边形板按按何种导荷模式?什么情况按周长导荷模式,什么情况按面积导荷模式?
——1.是的,但斜梁斜板的计算只放大了荷载,没有考虑投影到梁板上的轴力;
2.是的;
3.一般的多边形板按面积导荷即可,遇到边界有虚梁的板要采用按周长导荷模式。

四十六、底框结构中,底部有两层框架,但局部柱子是跨层柱,请问该如何输入计算?——按一般在ss下近似布置跨层柱的方法处理:跨层的柱子在经过的平面每层都布上。

四十七、比如三层结构,局部有跨层柱,是否在二层平面上也要布上柱(会提示剪力墙柱X无主梁水平相连)?还是可以直接在三层平面上布柱(会提示第3标准层第Y柱下端在0层)?以上设置有什么区别吗?——您说的第一种做法是近似的处理方法,在ss计算中只能这样输入;在ssw中准确考虑柱的跨层应该按第二种。

四十八、SSW总信息中“地震作用方向”大于2与“计算扭转的地震方向”为双向时,两者不能兼得,如何取舍?——程序在考虑“计算扭转的地震方向”为双向时只能输入两个地震作用方向,如何取舍要看实际情况,如果两个都要考虑,则需多次输入地震作用方向多次计算。
四十九、只要用改柱标高功能,就可以建屋顶的斜梁。是否斜梁在改柱标高后它的长度程序会自动计算还是直接按照平面投影来计算。——梁的长度程序没有另外计算,还是按照平面投影算。

五十、对SSW计算的框支梁内力和配筋,以及单独针对框支梁进行的有限元分析(如SATWE中的FEQ或Ansys等),两者结果有没有进行过比较?它的内力放大系数取多大较合适?——结果你可以自己做一个比较,放大系数取1.35比较合适。

五十一、一框架结构跨度为20M,由于层高原因,梁不能做的太高,现想在梁两端局部将梁高提高形成加腋梁,请问管理员:在GSCAD中建模时如何才能实现?是不是在梁端增加节点将一段梁分两段输?谢谢——可用虚柱将梁打断,然后改梁截面的方式来处理。

五十二、将一连续梁分成两段标高,在高差节点处,程序是否会按铰接处理?——你可以人为指定铰接。
五十三、1.本是一连续梁,一段按主梁输入,一段按次梁输入(次梁与主梁端点相接),程序是如何处理的?需不需要指定铰接?2.因为是连续梁,施工时是不会考虑哪段是主梁,哪段是次梁的,这样计算模型跟实际是否不相符?——最好统一按主梁或者是次梁建,按你这样建程序会当两根梁处理,支座处的配筋要人工加强。

五十四、挑出1.5m的阳台,没有挑梁,按悬挑板输入,程序计算时是否会考虑悬挑板对根部梁的弯剪扭作用?——程序计算没有考虑悬挑板对梁端的弯扭作用,其配筋应该加强。(程序在这里没有考虑悬挑板根部对梁的扭距作用。)

五十五、在广厦录入系统中,比如我要在第二标准层拷贝第一标准层的某一构件(梁或柱),怎么拷?我从第二标准层拷第一标准层的局部柱,拷成了但又与原来的柱重复了,变了二个柱叠加在一起...?——直接用层间拷贝复制,不要用第几标准层同第几标准层的功能。

五十六、没有内梁的悬臂梁,比如在某一跨梁的中间悬挑一复杂阳台,程序计算时有没有考虑悬挑梁根部的弯剪扭作用? 围成复杂阳台的梁程序是否考虑了各种内力关系?——如果按主梁建程序是整体考虑的.

五十七、请问广厦可以算板柱结构吗?——把板当宽扁梁输入.

五十八、楼梯间中加到柱的集中力分层加和在顶层加总和有什么区别?个人认为集中力加到柱子,没有考虑偏心作用,仅是轴心受压,所以应该没有区别,计算结果一样,对吗?——程序要考虑集中力产生的附加弯矩,所以加到柱顶比较保守.

五十九、我将地梁层和上部结构层分开计算,计算地梁层时,将上部结构层的“柱底内力”加到地梁层的柱顶上,这个“柱底内力”是取“最大轴力下的墙柱内力”还是“荷载效应标准组合内力”?不用两个都加上吧?——

六十、梁箍筋问题——广厦算出来的箍筋面积为每0.1m的配筋面积,是不是非加密区也应满足这个结果?比如说:广厦算出来的配箍面积为0.99,在生成施工图中,广厦只配了d8@100/200(2),显然非加密区d8@200(2)是不满足0.99的,(审图中心也说配箍不足)这如何解释?—只是针对加密区的配筋面积。

六十一、无楼板的梁扭矩不应该折减,广厦是如何处理的?——在总体信息里可以设梁扭矩折减系数,如果在某一部位是没有楼板的,那么广厦是否会自动加强该部位梁的扭矩呢?——新版的10.0提供"弹性楼板"功能,可以解决您提的问题.

六十二、广厦里面框支柱和框支梁怎么确定啊,是不是按照规范进行了内力调整?还有转换层上部和下部的侧向刚度比在 哪里看——程序自动判断,对转换层内力放大是在梁菜单2里来实现,转换层上部和下部的侧向刚度比要你重新把此工程分成两部分来算,上面部分取与下部等高度且不大于,然后把风荷载加到此部分顶层,算出来的刚度进行比值就可以了。

六十三、建议:1.在施工图系统中,经过人为修改配筋后,程序可再行验算修改后的合理性,检查有没有违反配筋构造要求。2.在施工图系统中,有警告时(如挠度裂缝超限),梁会显示红色,经人为调整后已满足要求,但仍然会红色显示,不够直观,能不能满足后不再显示红色?

六十四、建悬臂板时,用主梁作虚梁和用次梁作虚梁没有区别.——没有区别。

六十五、如何把柱顶的水平推力折算成弯矩加到柱顶?
是直接对柱脚求弯矩?是否要折减?
若柱有8米高,则计算弯矩很大?
(这类情况有单层厂房的排架经常碰到的,希望管理回答,谢谢!)
——水平力X本层的柱高=弯矩,不需要折减了.

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    感谢楼主了~
    2017-05-14 17:54:14

    回复 举报
    赞同0
  • chbd123456
    chbd123456 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-05-04 08:20:04

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoshuai7
    xiaoshuai7 地板
    学习学习,谢谢楼主分享。
    2016-07-22 09:17:22

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1414722112841
    谢谢总结,但是能不能 帮一些小问题都总结一下,因为新手多。很多小问题也搞不清楚。
    2015-04-24 09:20:24

    回复 举报
    赞同0
  • sjn2343
    sjn2343 5楼
    谢谢楼主分享
    2015-04-20 11:02:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

广厦结构

返回版块

1.52 万条内容 · 50 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广夏讲座内容

广厦建筑结构设计技术讲座内容1 各种工程实例1.1 底框结构实例本工程设计单位为重庆煤炭设计研究院,2层底框,4层纯砖混,斜交结构。1.2 框架和砖混合结构实例本工程设计单位为四川省某设计单位,1层底框,第2层是框架和砖混合结构,其余层为纯砖混结构。1.3 框剪结构实例本工程设计单位为海南省建筑设计研究院,核心筒部分比较复杂,27个结构层。1.4 多塔结构实例本工程设计单位为广东省建筑设计研究院,3层裙房,2个塔楼皆为21层,共24个建筑层。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10