配电室(10kv)应采用什么样的灭火器?

发布于:2010-11-27 14:47:27 来自:电气工程/防雷减灾 22 41847 [复制转发]
配电室(10kv)应采用什么样的灭火器?是否有规范规定?

全部回复(22)

只看楼主 我来说两句
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发

    谢谢楼主!

    2019-10-11 11:27:11

    回复 举报
    赞同0
  • wolovesummer
    wolovesummer 板凳

    谢谢楼主的资料

    2019-10-10 11:07:10

    回复 举报
    赞同0
  • 念海消防
    念海消防 地板

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。
    根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。
    追答:此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。

    2019-08-16 16:20:16

    回复 举报
    赞同0
  • 念海消防

    此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。

    2019-08-14 14:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • xihuang_007
    呵呵呵,对配电室的灭火器配置要求在哪个规范里
    2016-12-24 21:48:24

    回复 举报
    赞同0