《住宅设计规》采暖部分:6.2.2 设置集中采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度,不应低于表6.2.2的规定。 表6.2.2 室内采暖计算温度 用 房 温度(摄氏度) 卧室、起居室(厅)的卫生间 18 厨 房 15 设采暖的楼梯间和走廊 14 注:有洗浴器并有集中热水供应系统的卫生间,宜按25摄氏度设计。请问:集中热水具体指的是什么?是指采暖用的热水吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(168)
只看楼主 我来说两句回复 举报
再有一个,我觉得是不是分你家那根供水管或者回水管开孔小了?
回复 举报
回复 举报
回复 举报
2.这种情况主要原因是流量不足,先调小区二网平衡,再调楼内立管平衡,一般能解决;注意要晚上十二点以后悄悄的,否则白调;
回复 举报