0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
地下室设计
返回版块4.66 万条内容 · 292 人订阅
阅读下一篇
地下水对混凝土中的钢筋具有中等腐蚀的疑问最近做一个 地下水池水池深度地面下10米左右,设计采用C30级混凝土就可满足要求。但根据地勘,在干湿交替处(范围大约3米),地下水对混凝土中的钢筋具有 中等腐蚀按照工业建筑防腐蚀规范4.2.3条中 结构混凝土的基本要求 腐蚀等级为中的最低混凝土等级为C35。疑惑1,同一条池壁,浇注两种不同等级的混凝土是否合适。疑惑2,能否采用添加阻锈剂或涂刷涂料的方式,统一采用C30级混凝土。疑惑3,地下水对钢筋的腐蚀性能否适用本条对混凝土的要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6)
只看楼主 我来说两句梁支座处受负弯矩 应该是在离支座1/3或1/4范围内搭接
可是 板以梁为支座的话(铰支座)搭接应该在梁支座处
还有 焊接的话和绑扎是一个要求么
回复 举报