关于排烟风井大小的确定

发布于:2010-11-26 14:56:26 来自:暖通空调/通风排烟 10 26824 [复制转发]
想知道一般排烟、排风、进风风井的大小怎么确定。知道的给介绍一下那本书上有讲的?

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • sunyang_1982
    sunyang_1982 沙发
    内嵌金属风管的话,你土建风道就比金属风管的外形尺寸再大150mm左右应该就可以了吧。一般风管法兰尺寸也就一边也就30~40mm。要余量大点你就一边大个200mm也可以啊。我是这样想的哈!
    2014-10-31 12:48:31

    回复 举报
    赞同0
  • mqlxyy
    mqlxyy 板凳
    同意楼上 也想知道多大
    2014-10-30 18:13:30

    回复 举报
    赞同0
  • wuxiansuqin
    wuxiansuqin 地板
    lorejeen 发表于 2010-11-26 20:28 竖井大小根据其服务系统总风量的大小来确定啊。规范有说,砖砌风道风速不能高于15m/s,风量除以风速,就是竖 …风量除以风速是风管的截面面积吧,风井的尺寸应该比这大吧,大多少我也不清楚,
    2014-10-23 09:54:23

    回复 举报
    赞同0
  • liwangy
    liwangy 4楼
    我也想知道这个问题。建规GB50016-2006第9.1.6非金属管道不宜大于15m/s
    2014-08-18 20:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • huangshigongzhu
    我想问一下,如果风井做的过大,会有什么影响
    2012-03-22 09:49:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.68 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地上33层,高度不超过100米的纯住宅正压送风问题

地上33层,高度不超过100米的纯住宅楼梯间及合用前室满足自然排烟条件,是否要考虑正压送风?按《高规》8.2.1是不需要送的;但我看到8.3.3条以后有个想法:层数超过32层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。那规范是不是默认:100米的建筑是32层以内?那33层的建筑是不是就不满足8.2.1条规定?望高手解惑。