土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 为什么送电时对隔离开关、断路器的操作有顺序要求?
某6kV馈线线路,有母线侧隔离开关、断路器、负荷侧隔离开关。

请问送电时操作顺序应该如何,停电时操作顺序又该如何?(+2分)

分析为什么要求这么操作的原因!(+5分)

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-19 15:11 编辑 ]

全部回答(137 )

  • chintclf
    看来你五防应该好好学学了
    2011-09-09 08:51:09 来自 PC 评论 举报
  • fjdllsy1206
    不错,写的很详细,值得参考
    2011-09-03 00:57:03 来自 PC 评论 举报
  • wjj114
    送电时应该是先合母线刀闸-然后合负荷刀闸-最后合负荷开关。停电时正好向反。拉开负荷开关时一定要确定负荷开关在开位,然后才能拉刀闸。送电合闸操作顺序:母线侧隔离开关(刀闸)——负荷侧隔离开关(刀闸)——断路器。严禁带负荷拉合刀闸。
    2011-07-06 12:04:06 来自 PC 评论 举报
  • tjdtwg
    送电时,先送母线侧主要是为了降低负荷电流。
    2011-07-03 21:23:03 来自 PC 评论 举报
  • gdleigong

    支持这种说法。
    2011-07-02 12:06:02 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(137条)