为什么送电时对隔离开关、断路器的操作有顺序要求?
为什么送电时对隔离开关、断路器的操作有顺序要求?
某6kV馈线线路,有母线侧隔离开关、断路器、负荷侧隔离开关。
请问送电时操作顺序应该如何,停电时操作顺序又该如何?(+2分)
分析为什么要求这么操作的原因!(+5分)
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-19 15:11 编辑
]
发布于
2010-11-23 23:06:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(137 )
chintclf
看来你五防应该好好学学了
2011-09-09 08:51:09
来自 PC
评论
举报
fjdllsy1206
不错,写的很详细,值得参考
2011-09-03 00:57:03
来自 PC
评论
举报
wjj114
送电时应该是先合母线刀闸-然后合负荷刀闸-最后合负荷开关。停电时正好向反。拉开负荷开关时一定要确定负荷开关在开位,然后才能拉刀闸。送电合闸操作顺序:母线侧隔离开关(刀闸)——负荷侧隔离开关(刀闸)——断路器。严禁带负荷拉合刀闸。
2011-07-06 12:04:06
来自 PC
评论
举报
tjdtwg
送电时,先送母线侧主要是为了降低负荷电流。
2011-07-03 21:23:03
来自 PC
评论
举报
gdleigong
支持这种说法。
2011-07-02 12:06:02
来自 PC
评论
举报