通风排烟
13.92 万条内容 · 628 人订阅
阅读下一篇
在上海做的一个项目,卫生间用换气扇,15次换气每小时。业主反映,平时都没有问题,黄梅天臭气很重,排不出去。不知道是什么问题?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
锤锤
沙发
用公式一嘛
2013-07-24 15:36:24
赞同0
-
fangyan929
板凳
WS=(风压/3600)/风机效率
2010-11-24 23:43:24
赞同0
加载更多实际上这个公式是用来评价风机全效率的,你所采用的风机效率必须不小于公式中的效率值,目前民建采用的风机效率在70%以上,基本都可以满足要求
回复 举报
是衡量风机是否节能的标志,一般普通通风系统,ws不应高于0.32.
消防风机例外.
回复 举报