土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于消防直起线电压等级的问题

关于消防直起线电压等级的问题

发布于:2010-11-22 09:35:22 来自:电气工程/建筑智能化 45 11392 [复制转发]
最近看了一套其他设计院的消防图纸
图纸中设计将消防直起线和消防报警线及联动控制线等都敷设在了同一个消防线槽中,中间也没有加隔板。
我们院之前的设计都是消防直起线的电压等级为交流220V,单独敷设或线槽中间加隔板敷设。
跟他们的设计交流时,他们说消防直起线是直流24v,不需要单独敷设。
我查了各种消防规范也没有看见明确直起线的电压等级的。
请各位大侠帮我看看到底消防直起线的电压等级是多少?并且在哪本规范或者图集上有明确的指出。谢谢了!!!!

全部回复(45)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1415277049928
    24V.去控制配电箱内的继电器的动作,没有220v 谢谢
    2016-09-22 22:47:22

    回复 举报
    赞同0
  • 悠哉悠哉悠哉
    路过,学习一下。
    2016-09-17 17:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • dzkdzk
    dzkdzk 地板
    民规里面有规定的,用于消防直起回路的电压不超过50V,不会用220V的。
    2011-01-13 21:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • szdzjy
    szdzjy 4楼
    没规定就可以方便行事但要保证可靠
    2010-12-23 17:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • kidmanzhang
    我也是,二次接线图不会看啊!:'(
    2010-12-13 09:02:13

    回复 举报
    赞同0