紧急!!!大楼建在垃圾场上,地基产生了沼气,治理需要把楼推倒吗
紧急!!!大楼建在垃圾场上,地基产生了沼气,治理需要把楼推倒吗
着急请教:handshake
大楼是已经建成使用了几年的. 建在垃圾场上,地基产生了沼气,治理需要把楼推倒吗?
或者说有其他的什么办法治理
[
本帖最后由 lqpwnh 于 2010-11-20 19:38 编辑
]
发布于
2010-11-20 19:32:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
saline
可怜百姓受苦啊!
2011-02-22 17:25:22
来自 PC
评论
举报
eance
出来混 迟早是要还的……
2010-12-30 15:44:30
来自 PC
评论
举报
czhp
你们又是在瞎搞,这是人命啊,乱来的责任你们负责了啊
2010-12-02 14:13:02
来自 PC
评论
举报
jocq
如果大楼是直接盖在垃圾场之上的话,确实如楼上所说的,
原帖由 lixia1699 于 2010-11-22 16:41 发表
底层是没有架空层的?
将底层室内地面位置做防水层1000高,沿外墙在室内地面以下约200~500(看地基梁情况),每隔约2~3米钻一下倾约30度直径约20~30的圆孔,插PVC管入土层一定深度,引流沼气。
但是PVC管需要钻梅花孔,外包土工布,然后再插入钻好的圆孔,导流管最好汇总到一根总管,引至屋顶排放。
2010-12-02 10:03:02
来自 PC
评论
举报
yingyingv
那这样的话,说明沼气量还是很大的啊。如果哪天沼气浓度上升了,遇到明火会产生上海大楼火宅的类似事件。但是,如果沼气量少的话,应该不需要紧张:)