本人做一综合办公楼(49米),甲方所提资料可以保证两路进水,室外有一喷水池,可以常年保证250方储水.疑问如下:此喷水池是否可以改造做消防水池?另外,如果做消防水池,其储水量不足,须在地下室(甲方要求只能在地下室)加一水池,两个池高差5米,两池之间的连通如何处理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
松柏
沙发
上海对于高位消防水箱的要求只是让消火栓管网充满水,那稳高压消防系统中的稳压能不能理解成只是让消火栓管网充满水,而不必考虑让消火栓出水要有7米水柱(况且上海也取消了7米水柱的说法,一律改成10米水柱了)。这样的话,生活变频泵的流量和压力是否可以变小呢?因为是共用水系统,在生活总进户管处设紧急关闭阀,压力控制,消防时关闭。
2002-07-22 22:23:22
赞同0
-
松柏
板凳
能不能这样考虑:生活泵用变频泵,消防泵用恒压泵,生活管道和消防管道相连(共用水系统),连接管道处设止回阀,生活变频泵的压力平时使室内消防管网充满水,相当于消防稳高压系统中的稳压,消防时通过消火栓箱内的启泵按钮启动消防泵进行灭火。请指教!
2002-07-20 23:26:20
赞同0