土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于多电缆回路多个零序CT应该采取串联还是并联接线?

关于多电缆回路多个零序CT应该采取串联还是并联接线?

发布于:2010-11-19 10:44:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
对于多根电缆的回路,每个电缆套有一个零序CT,那么这几个零序CT应该采取并联方式还是采用串联方式?

全部回复(76 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发


    只要零序CT的口径够大,这样做当然最好了,还可以省一个CT。
    2011-01-04 11:32:04

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳


    一根电缆的三相CT是并联的,利用三相电流合成成零序电流。

    但是多根电缆的你要用几个CT?2根电缆用6个?
    2010-11-30 21:21:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位师傅三相电机的电流怎么计算。

当电源为交流380V时,已知电机的功率,请问怎么算电流。还有请教各位师傅导线的载流怎么计算。