土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ EPS供电的应急照明灯火灾时一般都如何强启?
正在做一个商场,里面的应急照明灯用EPS供电,对于如何兼顾正常营业时正常开关和火灾时强制启动比较头疼,以前都是做地铁,地铁里用的是两路同源电缆供电,火灾时不管第一路有没有关,第二路都合闸,末端如果有面板开关控制也是用的双投开关。不知道民用建筑里应急照明强启一般都怎么做的,望不吝赐教!

全部回答(19 )

  • qq_1501058155947
    学习了。谢谢。
    2017-07-27 10:07:27 来自 PC 评论 举报
  • intertu
    原理一样。既然地铁项目做过消防启动应急照明了,商场也是一样,
    2012-11-19 11:47:19 来自 PC 评论 举报
  • ssqqugamd
    既然有EPS(英文意思:应急电源)民规有明文规定:
    1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:
    1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s;
    2)疏散照明不应大于5s。
    采用手动双投开关强启应急灯,能满足民规对应急电源的投入时间要求吗?火灾发生时人都逃命了虽去“强启”?这都是虽发明的新玩艺!
    “应急电源”只能自动投入!正常照明在火灾时需要部份转换为应急照明,其供电电源也必需是EPS电源自动投入而非手动。
    2012-11-13 18:34:13 来自 PC 评论 举报
  • zhangchaoqin123456
    应该就是强起,火灾时ATS切换,保证应急灯是量的----
    2012-11-13 16:46:13 来自 PC 评论 举报
  • liping11513473
    原理一样。既然地铁项目做过消防启动应急照明了,商场也是一样,
    2011-03-31 17:57:31 来自 PC 评论 举报