  • 破车的主人
    〈工业厂房钢结构设计手册〉P156第1.7条
    0.4~0.5d,d为螺栓直径

    钢结构节点设计手册P289中,该值为柱脚底板厚度的0.5~0.7倍;

    〈钢结构节点设计手册〉P300(埋入式柱脚)中,厚度同柱脚底板的厚度。

    个人以为,该值一般情况下的外露式柱脚,垫板的厚度应该取螺栓直径的0.5倍比较安全。至于宽度,应该从几个方面考虑。
    一个是钢结构设计规范上,至少得满足1.5d0,其中do为孔径。也就是说,垫板宽度至少得满足1.5*2*do=3*do
    其次,由于柱脚底板开孔为d+(5~10mm),也就是说,如果按照这个尺寸,定为10*2+4*厚度+d的话,这个尺寸应该为0.5*d*2+20+d=2d+40
    因此,垫板宽度应为max(2d+40,3*do)
    当然,如果柱脚底板由于安装施工时“扩”孔了,那就得按照实际尺寸,至少不能让螺栓螺帽从开孔中滑出去吧?这个得酌情处理了。
    个人意见,请老师们指点!
    2015-02-12 10:36:12 来自 PC 评论 举报
  • xdq909
    底板厚度是根据计算来的,垫板跟底板通厚吧
    2016-11-14 23:31:14 来自 PC 评论 举报
  • xdq909
    一般工程在20~30mm这样的
    2016-11-14 23:30:14 来自 PC 评论 举报
  • gladyszm
    个人觉得应该是有最小的构造要求,特殊的地方比如有上拔力,可以通过计算受力来确定,考虑垫板受剪切
    2016-11-14 23:30:14 来自 PC 评论 举报
  • co1479111793993
    钢结构连接节点设计手册(第二版)286页规定:锚栓垫板厚度通长取与底板厚度相同
    2016-11-14 17:09:14 来自 PC 评论 举报