求助:异形柱框架结构节点加固方法
求助:异形柱框架结构节点加固方法
请教:7层异形柱框架结构,2000年竣工,PKPM计算结果梁、柱承载力满足求,但二~七层部分节点域抗剪超限,对这些超限的节点采用哪种加固方法最为妥当?谢谢!
发布于
2010-11-18 14:37:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(3 )
huchuheng2011
:victory: 来学些的。
2010-12-22 22:05:22
来自 PC
评论
举报
binsno1
PKPM中异形柱节点域抗剪超限我也碰到过,上次也是做一个改造的项目,原因好像是旧版本的没有考虑节点的一些计算,当时模型调整的方法主要是 改混凝土标号和截面,这样的话,加大截面 的加固方法比较可靠~
2010-11-29 15:25:29
来自 PC
评论
举报
zhaoqiming-2010
节点绕丝增大截面
2010-11-29 14:24:29