土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
规范
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
零基础学地暖
\
风机盘管中压降和水阻是一个概念吗?
风机盘管中压降和水阻是一个概念吗?
风机盘管中压降和水阻是一个概念吗?对换热有何影响?
发布于
2010-11-17 10:48:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
adingkgb
是一个意思
就是在额定的流量(流速)条件下,该盘管的进出水压降(也就是水阻力)。
这个参数对于计算水泵扬程是必须要有的,也就是水泵在额定流量下的扬程所必须克服这些盘管的水阻,以达到盘管正常流量所必须的资用压头。
2010-11-17 21:31:17
来自 PC
评论
举报
lylyly08
同问,我也不知道
2017-05-26 16:35:26
来自 PC
评论
举报
adingkgb
每种换热器(包括主机蒸发器 冷凝器 空调箱 风机盘管等),都有一个额定的流量和额定的温差,在这些额定条件下,能够提供额定的换热量。
在额定流量下,盘管两端的压力差,可以称之为‘额定压降’,也可以认为是‘水阻’。
‘水阻’顾名思义就是水的阻力:为了保证通过盘管的水流量,盘管进出端就必须有一定的压差(进口压力高,出口压力低),否则不足以推动水流克服盘管阻力。
但是,不同的设备,管径不同,长度不同,结构不同,内部阻力自然也不同。所以,在计算水泵的扬程时,就必须考虑各换热盘管设备的水阻。水泵扬程就是要克服水阻(或水压降)的。
注意,我们现在所说的水阻,是在额定流量下的进出压降。如果流量增加,由于盘管的内径不变,那么流速也相应增加。而水阻是和流速成正比的(流速越高,阻力损失越大)
如果流量相同,那么高扬程的水泵自然是比低扬程的水泵更耗能。
但是,光有水流量得到保证还不够,要保证换热量,还要保证进温度 保证循环风量 保证盘管的换热系数。。。缺一不可。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-11-18 19:42 编辑
]
2010-11-18 19:37:18
来自 PC
评论
举报
zhou7856558
楼上意思是说?只要我水流量够了,换热就能保证,水阻大的话只是水泵的耗能大些是么?
2010-11-18 08:38:18
来自 PC
评论
举报
诺尔制冷
应该不是同一个感念,水阻越大对水泵的能耗也就越高,如果水流量减少了,对换热当然就有影响了呀。
2010-11-17 19:11:17
来自 PC
评论
举报
相关推荐
zhou7856558
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
56
粉丝
1
+ 关注
私信
零基础学地暖
返回版块
4.01 万条内容 · 84 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-11-18 19:42 编辑 ]