制冷系统,高压过低,低压过高。

发布于:2010-11-12 19:07:12 来自:暖通空调/制冷技术 42 12414 [复制转发]
工业制冷机,用R134A制冷剂,高压过低(冷凝器散热风扇无法调节),低压过高(可以调节达到设定低压值)。重点观察视窗内始终有气泡。制冷剂肯定加够了。是不是压缩机有问题。请求各位老师傅这是什么原因。

全部回复(42)

只看楼主 我来说两句
  • yes198905163018
    来学习了。不错的文章。
    2012-11-30 18:37:30

    回复 举报
    赞同0
  • lym16553
    lym16553 板凳
    还有种可能是,你制冷剂加多了。
    2012-11-28 13:50:28

    回复 举报
    赞同0
  • caihairong
    caihairong 地板
    如果楼主觉得不是缺制冷剂的话,那就有以下可能:
    (1)压缩机不够力
    (2)高低压窜气,检查下压缩机好坏,高低压保护是否微开
    (3)压力表问题
    (4)膨胀阀调节太大
    仅供参考
    2012-11-25 15:37:25

    回复 举报
    赞同0
  • a1114269460
    看看这些,学习很多!
    2012-11-18 20:56:18

    回复 举报
    赞同0
  • lixingcan
    lixingcan 5楼
    最大的可能是节流装置有问题 也有可能压缩机吸排气腔串气了
    2012-11-16 19:40:16

    回复 举报
    赞同0