求教:双向板的钢筋和钢筋保护层的问题?
求教:双向板的钢筋和钢筋保护层的问题?
双向板厚度为150mm,钢筋为双层双向,上下两层的钢筋的间距大概为70mm,板的保护层厚度为20,这样算来的话上层钢筋的保护层的厚度为60mm。这样的板能浇砼么?会有什么后果?
发布于
2010-11-11 23:57:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(6 )
lihongwei1985
学习了 !!!
2011-01-04 10:55:04
来自 PC
评论
举报
shaney
可以浇砼啊 但是你说的那个厚度是不是有问题
2010-12-28 14:32:28
来自 PC
评论
举报
mwb2007
可能是结构板厚100-110,加上混凝土面层40-50,一次成型,可以楼地面减少空鼓开裂现象
2010-11-22 10:25:22
来自 PC
评论
举报
tandamin
按现行规范:一般环境下板的保护层厚度为20,在板厚150mm的情况下,那么上、下两层钢筋的距离应为110mm。
楼主所说的:上下两层的钢筋的间距大概为70mm。这是不合施工规范的。也达不到设计承载力要求。
(上下两层的钢筋的间距大概为70mm,极大地降低了板的有效受力计算高度,这是严重的错误做法。)
2010-11-21 06:51:21
来自 PC
评论
举报
tianmo0011
应该没什么问题的啊。
2010-11-20 20:43:20