土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 求教:双向板的钢筋和钢筋保护层的问题?
双向板厚度为150mm,钢筋为双层双向,上下两层的钢筋的间距大概为70mm,板的保护层厚度为20,这样算来的话上层钢筋的保护层的厚度为60mm。这样的板能浇砼么?会有什么后果?

全部回答(6 )

  • lihongwei1985
    学习了 !!!
    2011-01-04 10:55:04 来自 PC 评论 举报
  • shaney
    可以浇砼啊 但是你说的那个厚度是不是有问题
    2010-12-28 14:32:28 来自 PC 评论 举报
  • mwb2007
    可能是结构板厚100-110,加上混凝土面层40-50,一次成型,可以楼地面减少空鼓开裂现象
    2010-11-22 10:25:22 来自 PC 评论 举报
  • tandamin
    按现行规范:一般环境下板的保护层厚度为20,在板厚150mm的情况下,那么上、下两层钢筋的距离应为110mm。

    楼主所说的:上下两层的钢筋的间距大概为70mm。这是不合施工规范的。也达不到设计承载力要求。

    (上下两层的钢筋的间距大概为70mm,极大地降低了板的有效受力计算高度,这是严重的错误做法。)
    2010-11-21 06:51:21 来自 PC 评论 举报
  • tianmo0011
    应该没什么问题的啊。
    2010-11-20 20:43:20 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)