土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 消防水池的问题,请教大虾

消防水池的问题,请教大虾

发布于:2010-11-11 15:56:11 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 6 1945 [复制转发]
最近做消防水池,水池底板下方,是30多米深的淤泥和淤泥质土,底板土的承载力特征值只有40kpa,甲方为了省钱,否决了phc桩,采用水泥土搅拌桩施工了,打的桩很稀,平均2,4米,正方形布置,长度15米,直径700,目前,搅拌桩和上面的褥垫层已施工完毕,平板实验得到的地基承载力只有54kpa,我计算的基底平均压力为60左右,抗浮满足。而且当地的水位常年在地下-0.5米处,
1.不知道实验得到的54kpa,能否修正?这样的结果,能否施工下去?(埋深有2.7米)平板采用1.5米*1.5米的
2.水泥搅拌桩没法达到硬的持力层,整个水池的沉降,不知道最终有多少?忘有经验的大虾指导。

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • mingshuai911
    mingshuai911 沙发
    问一下总工怎么处理吧,有好办法也发出来让大家共同学习。
    2010-12-14 15:16:14

    回复 举报
    赞同0
  • wayne_81
    wayne_81 板凳
    我也遇上过类似的问题,是否可以将水池容积不变的情况下,底面积做大,埋深做浅,这样对抗浮和基底压力都有好处。
    2010-11-16 08:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • yyy168
    yyy168 地板
    问一下总工怎么处理吧,有好办法也发出来让大家共同学习。
    2010-11-15 22:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • wjzhmf
    wjzhmf 4楼
    好东西 值得学习
    2010-11-14 16:01:14

    回复 举报
    赞同0
  • shitou9999
    shitou9999 5楼
    好东西 值得学习
    2010-11-14 11:26:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.18 万条内容 · 84 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池的问题,请教大虾

最近做消防水池,水池底板下方,是30多米深的淤泥和淤泥质土,底板土的承载力特征值只有40kpa,甲方为了省钱,否决了phc桩,采用水泥土搅拌桩施工了,打的桩很稀,平均2,4米,正方形布置,长度15米,直径700,目前,搅拌桩和上面的褥垫层已施工完毕,平板实验得到的地基承载力只有54kpa,我计算的基底平均压力为60左右,抗浮满足。而且当地的水位常年在地下-0.5米处,1.不知道实验得到的54kpa,能否修正?这样的结果,能否施工下去?(埋深有2.7米)平板采用1.5米*1.5米的

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10