请教:地下室覆土重不够抗浮水浮力如何处理???
请教:地下室覆土重不够抗浮水浮力如何处理???
地下室局部做机械停车位,局部挖的比较深,导致局部抗浮不够,除了抗拔桩和增加覆土,有没有其他比较好的处理方法了???
发布于
2010-11-10 17:59:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
juhongmei
增加覆土的措施,如果地下水在地表下0.5m,那增加覆土自重计算时考虑水的影响取浮重度吗?
2017-08-08 09:53:08
来自 PC
评论
举报
mingshuai911
最好的办法还是增大结构的自重,增大覆土或者底板板厚。
2010-12-14 15:17:14
来自 PC
评论
举报
yyy168
最好的办法还是增大结构的自重,增大覆土或者底板上部覆盖重介质。
2010-11-27 23:34:27
来自 PC
评论
举报
lqcq8822
你的文字描述有问题的;不知道局部抗浮不满足是什么意思?如果地下室是一个整体结构,抗浮验算满足,则不存在局部抗浮不满足;局部的水头压力可以作为荷载,验算局部较深的地下室构件和与之相连的构件;如果抗浮验算的安全系数差不太多的话,建议还是不要采用打桩或者设置抗拔锚杆,费用及工期会增加很多很多;最好的办法还是想法增大结构的自重,增大覆土或者底板上部覆盖重介质,如铁屑混凝土。
2010-11-17 15:28:17
来自 PC
评论
举报
zhljbs
抗拔锚杆比较好