地下室局部做机械停车位,局部挖的比较深,导致局部抗浮不够,除了抗拔桩和增加覆土,有没有其他比较好的处理方法了???

全部回答(10 )

  • juhongmei
    增加覆土的措施,如果地下水在地表下0.5m,那增加覆土自重计算时考虑水的影响取浮重度吗?
    2017-08-08 09:53:08 来自 PC 评论 举报
  • mingshuai911
    最好的办法还是增大结构的自重,增大覆土或者底板板厚。
    2010-12-14 15:17:14 来自 PC 评论 举报
  • yyy168
    最好的办法还是增大结构的自重,增大覆土或者底板上部覆盖重介质。
    2010-11-27 23:34:27 来自 PC 评论 举报
  • lqcq8822
    你的文字描述有问题的;不知道局部抗浮不满足是什么意思?如果地下室是一个整体结构,抗浮验算满足,则不存在局部抗浮不满足;局部的水头压力可以作为荷载,验算局部较深的地下室构件和与之相连的构件;如果抗浮验算的安全系数差不太多的话,建议还是不要采用打桩或者设置抗拔锚杆,费用及工期会增加很多很多;最好的办法还是想法增大结构的自重,增大覆土或者底板上部覆盖重介质,如铁屑混凝土。
    2010-11-17 15:28:17 来自 PC 评论 举报
  • zhljbs
    抗拔锚杆比较好
    2010-11-16 09:59:16 来自 PC 评论 举报