土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 柱脚螺栓偏移如何处理
这边有个工地出现了这样的问题,求教如何解决?
厂房跨度18+14+22,柱基础是两三年前施工的,现在重新测了一下轴线,发现中间两个柱子偏移15CM。如何处理中间两个独立基础砼柱子与门式钢架厂房的钢柱的连接呢?是15cm,是不是太大了。

全部回答(4 )

  • elf841119
    应该不大,估计可以的
    2010-11-10 17:58:10 来自 PC 评论 举报
  • lsl414

    恩,说的道理!我查了一下资料:钢柱底部螺栓孔偏移过大,将根部螺栓高的螺栓割掉,焊到预埋钢板上,附上一块与预埋钢板等厚的钢板,再与预埋钢板采取铆钉塞焊法焊上,然后根据设计要求焊上新螺栓。
    2010-11-09 11:54:09 来自 PC 评论 举报
  • wy_ou
    15CM

    很大。。。。
    2010-11-06 22:57:06 来自 PC 评论 举报
  • jsa346
    钢砼结构的误差应该在5厘米以内,而钢结构则是5毫米以内。
    15厘米是很离谱的,最好还是重做!也就两个基础嘛?
    2010-11-06 20:11:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.56 万条内容 · 141 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10