电容柜接触器为什么烧坏线圈?

发布于:2010-11-06 14:17:06 来自:电气工程/成套电气设备 35 14412 [复制转发]
现场工作人员反映:低压电容柜交流接触器不吸合,补偿器显示已吸合。当天上午公司安排人去现场勘查发现配电室电压在410V左右,略偏高。主柜辅柜各有一只电容器正常吸合,其他交流接触器吸合线圈烧坏导致电容器不能正常工作。辅柜二次保险烧坏,更换保险后让电工手动投运交流接触器,辅柜第三组交流接触器吸合后马上烧坏,而且有巨大响声。随终止操作,拆除两只已坏交流接触器回公司进行分析,确定原因。
回公司后对烧坏的交流接触器拆开后发现,交流接触器主触头没有烧坏痕迹(交流接触器本体正常,只有吸合线圈烧坏),下午发现,该项目两台电容柜共计16组投切电容接触器,烧坏14只,仅有2只正常。现场分析,全部为接触器吸合线圈烧坏,工作电压为409伏,接触器线圈工作电压380v,在允许波动电压范围,烧坏唯一原因排除。经查烧坏的接触器全部为同一批号,德力西方面与厂家联络,该批号接触器没有别的返厂、报修情况。说明接触器本身没有毛病,将接触器全部更换之后,工作正常,2天之后厂家反映电容柜又不投切。。。现场勘测,接触器又烧坏14只。。。。。。接触器触头没有任何烧坏的痕迹。。。。接触器线圈全部烧坏。。。该公司为一风机厂。。。应该不是谐波所致。。。请各位大侠指导一下。。。事故原因。。。

全部回复(35)

只看楼主 我来说两句
  • cdj23983
    cdj23983 沙发
    线圈并联一只阻容吸收器即可
    2017-03-04 10:45:04

    回复 举报
    赞同0
  • 一粟沧海
    一粟沧海 板凳
    学习了!,我们一般用的220V的
    2017-02-28 10:17:28

    回复 举报
    赞同0
  • co1484619400453
    应该就是过电压引起的烧毁接触器
    2017-01-19 11:10:19

    回复 举报
    赞同0
  • 橙橙01
    橙橙01 4楼
    ccc___ 发表于 2010-11-6 16:24 接触器线圈是过电压烧坏,如不信,请在工作的接触器线圈两端用万用表测量电压就清楚了。原理是接触器线 …我这有一对接触器,主辅无功补偿柜联动的,辅柜的第一路线圈零火接反了,这是背景。手动投切第一路主柜接触器正常吸合,辅柜的第一路接触器不停的吸合,随后把辅柜的一次线路熔断器摘掉,此接触器就能正常吸合;最后把零火调换之后接通一次线路也能正常吸合。请问这是什么愿意?
    2016-12-22 09:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • apostle
    apostle 5楼
    有时候电压降太多也会烧的,16个接触器最好用2条共用相线
    380V的线圈电压,就算线路电压420,接多了接触器可能就降到360V了,吸合不上,嘁哩喀啦的响,然后直接烧线圈的
    2011-11-22 15:13:22

    回复 举报