土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 如何确定新风处理后温度?
一台新风与回风混合后再经过盘管处理的空调箱,请问新风经过预冷盘管或预热盘管后,应把新风处理到何种状态与回风混合?

全部回答(21 )

  • lingxing1

    楼上说的是回风工况的系统吧 请教一下 全新风净化空调系统是否需要预热呢
    2010-12-08 21:00:08 来自 PC 评论 举报
  • ecan000
    这种问题不能一概而论的,主要是先要搞清楚新风机的作用。

    在净化空调中,新风机出了过滤的通用功能外,一般肩负着两种不同的作用,一是仅为预冷和预热处理。二是负责空调房间的湿度控制。

    仅为预冷和预热处理,新风机组的控制要求很简单,预冷时,把新风冷到跟室内参数等焓甚至等温都行,精度也没有较高要求。仅仅为了保证室内温湿度控制的精度。
    预热时,保证新风机后的温度0~5度就行了。

    如果新风机负责湿度控制,也就是说你的回风空调箱为干工况的话,控制相对复杂一些。

    预冷时,保证新风机处理后空气的露点温度稍低于室内露点温度。

    预热时也一样,保证新风机处理后空气的露点温度稍低于室内露点温度,但需要对加热和加湿器同时控制,控制程序稍微复杂一些。
    2010-11-19 10:07:19 来自 PC 评论 举报
  • ywq20082009
    你这个“一般”是不是很不一般呢?人家室内的设计工况应该不都是一样的吧?而且你装这个东东是不是有点要求太高了呢?
    2010-11-18 14:13:18 来自 PC 评论 举报
  • wenhuiz1013
    查焓湿图咯...
    2010-11-15 16:16:15 来自 PC 评论 举报
  • huanan3690
点击查看全部回答(21条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 272 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10