小弟正在做一个开闭所工程,起始点是10kV双回架空终端杆,拟采用上下两道横担的品字形排列,从终端杆下来采用单芯电缆,然后电缆直埋敷设至开闭所,终端杆上装设避雷器、隔离刀,跪求终端杆的这张图纸。因为本人不是线路专业,所以线路资料较少。[ 本帖最后由 ylseawind 于 2010-11-5 11:11 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
shijian1981
沙发
哈哈,可能没交代清楚配电情况,10kV也是企业自己的,供电局只管到110kV,底下的交给厂里自己弄,只要谐波不影响电网,供电局才懒得管你死活呢,看来实在不行只有用电抗或者隔离变压器了
2010-12-27 15:41:27
赞同0
-
shijian1981
板凳
我是在低压侧的进线的,用的工具是FLUKE 435,然后,平时测的时候系统里基本上谐波很小,电压畸变不超过0.8%,因为事先与现场运行人员确认过,里头主要的谐波负载就是几台变频器,加起来只有几十kW,平时基本上没任何问题,但是一旦电源那边的钢厂开轧机以后,这边立马就开始超标了,就像前面所说的那种情况,所以可以确定是高压那边引起的,现在主要关心的问题是滤波器能滤掉这些谐波吗?